【分享】用电设备额定容量的计算
guoqudexiaowu
2014年12月12日 14:50:13
只看楼主

在每台用电设备的铭牌上都有“额定功率”PN,但由于各用电设备的额定工作方式不同,不能简单地将铭牌上规定的额定功率直接相加,必须先将其换算为同一工作制下的额定功率,然后才能相加。(1)长期工作制和短时工作制的设备容量Pe=PN(2)重复短暂工作制的设备容量①吊车机组用电动机(包括电葫芦、起重机、行车等)的设备容量统一换算到ε=25%时的额定功率(kW),若其εN不等于25%时应进行换算,公式为:

111610z8mcek5u4pubarus.jpg

在每台用电设备的铭牌上都有“额定功率”PN,但由于各用电设备的额定工作方式不同,不能简单地将铭牌上规定的额定功率直接相加,必须先将其换算为同一工作制下的额定功率,然后才能相加。
(1)长期工作制和短时工作制的设备容量
Pe=PN
(2)重复短暂工作制的设备容量
①吊车机组用电动机(包括电葫芦、起重机、行车等)的设备容量统一换算到ε=25%时的额定功率(kW),若其εN不等于25%时应进行换算,公式为:
(3)电炉变压器的设备容量
电炉变压器的设备容量是指在额定功率因数下的额定功率(kW),即:
Pe=PN=SN·cosN
(4)照明设备的设备容量
①白炽灯、碘钨灯设备容量就等于灯泡上标注的额定功率(kW):Pe=PN
②荧光灯还要考虑镇流器中的功率损失(约为灯管功率的20%),其设备容量应为灯管额定功率的1.2倍:
Pe=1.2PN
③高压水银荧光灯亦要考虑镇流器中的功率损失(约为灯泡功率的10%),其设备容量应为灯泡额定功率的1.1倍(kW):Pe=1.1PN
④金属卤化物灯:采用镇流器时亦要考虑镇流器中的功率损失(约为灯泡功率的10%),故其设备容量应为灯泡额定功率的1.1倍(kW):
Pe=1.1PN
(5)不对称单相负荷的设备容量
当有多台单相用电设备时,应将它们均匀地分接到三相上,力求减少三相负载不对称情况。设计规程规定,在计算范围内,单相用电设备的总容量如不超过三相用电设备总容量的15%时,可按三相对称分配考虑,如单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%时,则设备容量Pe应按三倍最大相负荷的原则进行换算。

111610z8mcek5u4pubarus.jpg

免费打赏
jia_137qq
2014年12月16日 17:10:54
2楼
学习下!谢谢分享
回复
huanghe521
2014年12月17日 09:13:23
3楼
学习下 谢谢了
回复
lixiaolin_000
2014年12月18日 15:40:48
4楼
:)学习了,感谢楼主
回复
tanguandong
2014年12月18日 22:56:36
5楼
谢谢楼主分享。!哈哈
回复
溜连忘返
2014年12月19日 10:10:32
6楼
总结的不错,详《工业与民用建筑电气设计手册》第2~3页
回复
红谷
2014年12月21日 06:03:19
7楼
路过学习!!!!
回复
qq_1419155301622
2014年12月21日 20:18:04
8楼
学习了谢谢楼主分享。!哈哈
回复
红谷
2014年12月22日 04:44:07
9楼
路过,打酱油
回复
放水发电
2014年12月22日 08:13:34
10楼
谢谢楼主分享
回复
chenff081720
2014年12月22日 09:09:21
11楼
感谢楼主总结~~~
回复

相关推荐