请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
chenjunp59
chenjunp59 Lv.2
2007年06月25日 16:09:22
来自于变压器
只看楼主

请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!

请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
免费打赏
chenjunp59
2007年06月25日 16:14:51
2楼
麻烦你们了 ,请帮个忙.谢谢了!!!
回复
scy80
2007年06月25日 16:58:30
3楼
这个不太清楚你到底想要什么?
我的理解
i=s/1.732/u
但是考虑变压器一般不会是满负荷运行,就得乘上负载率,经济负载率0.75~0.85
回复
xienxuelanghu
2007年06月25日 17:05:04
4楼
wo 也不会...
回复
翻转太极
2007年06月26日 22:56:53
5楼

支持
回复
dys-wjj
2007年06月27日 10:42:41
6楼
选择变压器进线开关? S/1.732/380 用于整定长延时,选择母排
回复
dys-wjj
2007年06月27日 10:45:40
7楼




一半工厂中,常常考虑2台变压器并联运行,如果单台变压器故障,要考虑单台变压器带两段母线负荷.所以,不需要乘上负载率.
回复
dys-wjj
2007年06月27日 10:48:13
8楼
如果对于远离总降的变电所,要考虑高压进线的检修用的明显断开点,则为了选择高压隔离开关,也需要计算变压器的额定电流,同样,不要乘上负载率.
回复
dys-wjj
2007年06月27日 11:14:14
9楼
时选择高压负荷开关,不是隔离开关,打错了.
回复
kyzy_0731
2007年06月27日 19:55:25
10楼
应为隔离开关,不是负荷开关,只有隔离开关才有明显的断开点
回复
lidehong760721
2007年06月27日 20:22:59
11楼
主要是看变压器是在那种电压等级的系统:10/0.4kV或35/10kV.....是计算高压侧或的压侧呢?
回复

相关推荐