2楼
麻烦你们了 ,请帮个忙.谢谢了!!!
回复
3楼
这个不太清楚你到底想要什么?
我的理解
i=s/1.732/u
但是考虑变压器一般不会是满负荷运行,就得乘上负载率,经济负载率0.75~0.85
回复
4楼
wo 也不会...
回复
5楼
支持
回复
6楼
选择变压器进线开关? S/1.732/380 用于整定长延时,选择母排
回复
7楼
一半工厂中,常常考虑2台变压器并联运行,如果单台变压器故障,要考虑单台变压器带两段母线负荷.所以,不需要乘上负载率.
回复
8楼
如果对于远离总降的变电所,要考虑高压进线的检修用的明显断开点,则为了选择高压隔离开关,也需要计算变压器的额定电流,同样,不要乘上负载率.
回复
9楼
时选择高压负荷开关,不是隔离开关,打错了.
回复
10楼
应为隔离开关,不是负荷开关,只有隔离开关才有明显的断开点
回复
11楼
主要是看变压器是在那种电压等级的系统:10/0.4kV或35/10kV.....是计算高压侧或的压侧呢?
回复