请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
chenjunp59
chenjunp59 Lv.2
2007年06月25日 16:09:22
来自于变压器
只看楼主

请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!

请问下,知道变压器容量如何计算额定电流?谢谢!
免费打赏
dys-wjj
2007年06月28日 08:33:56
12楼



小于630kVA的变压器用隔离开关大于8000kVA的变压器用负荷开关
回复
zhangwanzhi2000
2007年07月09日 13:08:23
13楼
I=SN/(1.732)1/2UN
回复
dane19
2009年04月17日 10:27:38
14楼
经验主义:
高压侧:容量*0.6
低压侧:容量*1.443
回复
一指慢
2009年04月17日 21:52:26
15楼

“高压侧:容量*0.6”??
高压侧电压是多少???
高压侧三相10KV时电流=容量(KVA)*0.0577(A)[近似0.06---容量乘6除100].
低压侧三相0.4KV时电流=容量(KVA)*1.4433(A)[近似容量乘以1.5]
回复
myzhangyi1980
2009年04月18日 16:26:41
16楼
i=s/1.732/u
一般不x负载率,要考虑,单台故障,满足整个系统2类以上符合!!
回复
myzhangyi1980
2009年04月18日 16:29:53
17楼
变压器高压侧10kV额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
低压侧0.4kV额定电流=Sr/(1.732 Ue)=Se/(1.732 0.4)=1.443Se (A)
除了煤矿选煤厂一般常用的也就是10 0.4
回复
zy628
2009年04月19日 08:54:02
18楼
别的因素不用考虑 变压器的额定电流=容量(KVA)/你要计算那侧的电压等级(KV)/1.732 就行了 全球变压器行业都这么算 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开