电容补偿装置的容量为6000kvar,额定电压为12kV,应该选择多大规格的电缆?
wusekongqi
Lv.3
2013年05月29日 19:52:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电容补偿装置的容量为6000kvar,额定电压为12kV,应该选择多大规格的连接电缆?
电容补偿装置的容量为6000kvar,额定电压为12kV,应该选择多大规格的连接电缆?
fitman
2013年05月29日 20:21:46
2楼
额定电流289A,查手册就知到了。不过要做动热稳定校验。
回复
wusekongqi
2013年05月29日 20:38:28
3楼
fitman 发表于 2013-5-29 20:21 额定电流289A,查手册就知到了。不过要做动热稳定校验。需不需要乘以一个系数1.5?
回复
fitman
2013年05月29日 20:46:46
4楼
呵呵,对,忘写了!
回复
相关推荐
直流断路器额定电压选型
供配电技术
2017-08-19 10:25:18
JB∕T 8735.1-2016 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求
电气资料库
2017-07-18 17:17:13
GB∕T 33606-2017 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)风力发电用耐扭曲软电缆
电气资料库
2017-06-27 09:32:19
JG/T 313-2014额定电压0.6/1kⅤ 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端
电气工程施工
2017-06-11 10:00:35
GBT 18890.3-2015 额定电压220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
电气资料库
2017-06-01 08:52:10
请问谁有《额定电压 66kv~220kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程》分享一下
电气资料库
2017-05-27 12:06:43
GBT31489.1-2015 额定电压500kV及以下直流输电用挤包绝缘电力
供配电技术
2017-04-21 08:25:49
请教串联电抗器的额定电压问题
供配电技术
2017-04-10 10:42:51
JBT 8735.1-3-2016 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求
供配电技术
2017-04-08 18:54:38
JBT 8734.1-6-2016 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
供配电技术
2017-04-08 18:53:05
已知并联电容器系统额定电压35KV,补偿容量10Mvar,串抗率5%,如何确定电抗器具体型号
继电保护
2017-03-20 09:14:49
请教MOA的额定电压计算问题
供配电技术
2017-02-14 19:40:51
断路器额定电压具体含义?
断路器
2016-11-25 14:18:53
电机额定功率、额定电压和额定电流的关系
供配电技术
2016-10-09 13:54:11
NBT 42051-2015 额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆
电气资料库
2016-09-20 14:37:39
NB_T42051-2015额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆
建筑规范
2016-09-13 09:08:42
GB/T 18890.2-2015 额定电压220kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2...
工程试验检测
2016-09-10 23:35:14
GB/T 18890.1-2015 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1../
工程试验检测
2016-09-10 23:30:38
从绝缘配合上看隔直装置的“额定电压”问题
变压器
2016-04-19 10:19:11
额定交流电压不同直流偏磁条件下的仿真验证
变压器
2016-03-15 09:34:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开