设计要求填充墙沿墙高500加拉结筋 但是蒸压加气块是300高的 有什么好办法

设计要求填充墙沿墙高500加拉结筋 但是蒸压加气块是300高的 有什么好办法


1.png

kv123
2014年12月09日 14:58:03
2楼
按钢筋总数不变控制吧。这个看监理说不说了,松的话可以600.
回复
天三
2014年12月09日 15:00:14
3楼
砌块一层300高一层200高。
回复
kv123
2014年12月09日 15:30:18
4楼
天三 发表于 2014-12-9 15:00 砌块一层300高一层200高。你打算还同时选2种规格的加气块?
回复
centx8
2014年12月09日 16:01:20
5楼
一般加气混凝土块有连接件,所以我们做法是两层加拉接筋(600)。
回复
雷文柏
2014年12月09日 16:24:47
6楼
抗规是500-600,这下有依据了吧?
回复
天三
2014年12月10日 07:58:14
7楼
设计有要求,按设计要求,设计无要求案规范要求。
回复
yygzxth2006
2014年12月10日 08:02:02
8楼
6#说的很对,要根据加气块的规格来定,是500高还是600高
回复
陈湘元
2014年12月10日 08:16:59
9楼
各个规范都是矛盾的,砌筑规范是不超过500mm
回复
lhs5182008
2014年12月10日 08:25:27
10楼
按最新的砌筑规范来执行,哪个要求严的,按哪个执行。
回复
甲方施工员
2014年12月10日 14:29:55
11楼
那就没600高 设一道压墙筋