填充墙沿墙高500加拉结筋 但是蒸压加气块是300高的
bo865519721
2014年12月09日 14:28:03
来自于建筑施工
只看楼主

设计要求填充墙沿墙高500加拉结筋 但是蒸压加气块是300高的 有什么好办法

设计要求填充墙沿墙高500加拉结筋 但是蒸压加气块是300高的 有什么好办法


1.png

免费打赏
pydzyzx
2014年12月10日 15:23:49
12楼
按规执行。
回复
撒旦ザ魔杖
2014年12月10日 15:44:40
13楼
我们现场也是按照两皮砌块放置的拉结筋,间距530mm
回复
haiyu14
2014年12月10日 21:17:14
14楼
可以和设计协商,看是否可调整为600,不然就改砌体高为240的
回复
hengxin87
2014年12月10日 21:51:30
15楼
反正一般是就按600的来了
回复
yeshenrenjing88
2014年12月11日 05:42:54
16楼
找设计更改一下就行了。
回复
鳄鱼的泪
2014年12月11日 08:38:42
17楼
实际操作一般都是600高设一道,按规范是不大于500设一道,这个监理一般都不会说的
回复
diabloboy521
2014年12月11日 08:43:45
18楼
跟设计沟通下啊,应该没什么问题……
回复
尘埃
2014年12月12日 09:36:50
19楼
发联系单给甲方和设计,可以改成600间距,如果设计不同意,按照300植筋的话就要求甲方签证
回复
czs17
2014年12月12日 14:11:24
20楼
600的吧,,,,,
回复
victor_911maker
2014年12月14日 22:26:47
21楼
进250高的加气砼砌块好了