求解风机串联问题
zl518812
zl518812 Lv.2
2014年12月07日 16:36:55
只看楼主

如果选了一台风机然后余压不够,只能再串联一台风机.,而且是在最不利环路上,那么这个风机如何选择? 比如说第一个风机的风量是500CMH.机外余压是50pa,在经过2个支管候风量减少了300CMH,那么剩下了200CMH,但是末端没风了,那么需要串联的这个风机的风量是选择200CMH的还是选择跟第一个风机一模一样的?

如果选了一台风机然后余压不够,只能再串联一台风机.,而且是在最不利环路上,那么这个风机如何选择?
比如说第一个风机的风量是500CMH.机外余压是50pa,在经过2个支管候风量减少了300CMH,那么剩下了200CMH,但是末端没风了,那么需要串联的这个风机的风量是选择200CMH的还是选择跟第一个风机一模一样的?
免费打赏
hljxia
2014年12月07日 17:19:50
2楼
风机能不串联尽量不要串联,损失太大。如果必须,看你的情况应该是在主风管上串联一个500的比较合适,个人认为不宜单独在末端串一个200的,有可能造成其他支线风量减少。两个串联的话,一定要有足够的距离
回复
sensendeailian
2014年12月14日 00:23:22
3楼
回复

相关推荐