关于超高层的电气问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年12月05日 15:21:46
只看楼主

来这里求助一下:我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?2、《火警》新规范中有一条: 3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。

来这里求助一下:
我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。
1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?
2、《火警》新规范中有一条:
3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。
比如:这个120层建筑有两个避难层,就要在两个避难层各设一个控制器吗?要分开来带,不能让消防线路经过避难层,是这个意思吗?

求高手指点。谢谢~
免费打赏
bei361148471
2014年12月12日 16:52:30
32楼
新人 学习一下经验
回复
bjwyy2013
2014年12月17日 10:17:21
33楼
不明白,希望高人指点
回复
yezi760707
2014年12月17日 11:44:44
34楼
避难层设置区域报警机,负责避难层上部的报警点位
回复
chunhuaxingxing
2014年12月17日 12:10:46
35楼
路过看看了。
回复
易力
2014年12月17日 12:12:11
36楼
避难层设置区域机
回复
miaozq86
2014年12月17日 13:36:03
37楼
只是报警信号线不跨越避难层,你在每个避难层做一个区域机,井里就行,CAN总线连起来就哦了,顺便再加个无线网卡给无线通讯用,无线的模块我没找到厂家,你找找试试,24V电源线从避难层的智能电源箱出,电话线、广播线、手动控制线是要从末端连到消控室的
回复
zhzhm721223
2014年12月17日 16:53:15
38楼
地下室设计变压器容量足够就行,是否需要双电源?
回复
阿米尔汗
2014年12月29日 10:19:01
39楼
120米,不需要在避难层设变电所;
关于消防报警可以看14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示,13页。。。
回复
西部龙
2014年12月29日 14:40:40
40楼

这个是图集中《14X505-1 》的图
但是从这个图中,只有一个消防控制室中的控制器。
就是说,如果是超高层的话,是不是还要加设控制器???
回复
chengzhexin
2014年12月29日 15:13:44
41楼
只说下强电,120m,没必要在避难层设置变压器。250m是极限。
回复

相关推荐

APP内打开