关于超高层的电气问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年12月05日 15:21:46
只看楼主

来这里求助一下:我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?2、《火警》新规范中有一条: 3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。

来这里求助一下:
我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。
1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?
2、《火警》新规范中有一条:
3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。
比如:这个120层建筑有两个避难层,就要在两个避难层各设一个控制器吗?要分开来带,不能让消防线路经过避难层,是这个意思吗?

求高手指点。谢谢~
免费打赏
hengheng1111
2014年12月09日 18:00:51
22楼
放地下式应该没问题,半径之内
回复
fengye58413
2014年12月09日 20:38:08
23楼
路过,跟着学习
回复
土木粉
2014年12月10日 09:23:11
24楼
建议下载超高层住宅 学习一下。还有几个图集
来这里求助一下:
我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。
1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?
回复
zhych1989
2014年12月10日 10:12:33
25楼
eric19881012 发表于 2014-12-8 17:56 做肯定是要按新规范做的。14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示你看得不仔细,第13页专门是解释你的第二个问题的
回复
hrwgy
2014年12月10日 21:27:40
26楼
如果穿过避难层,你的消防报警应分区设置分报警控制盘。
回复
西部龙
2014年12月11日 15:34:43
27楼
好。继续学习。先再研究一下火警新规范的图示做法。
回复
西部龙
2014年12月11日 15:59:51
28楼
但是13页好像没有发现与此相关的答案呀?
回复
商场孙工
2014年12月12日 11:43:57
29楼
陈章鱼 发表于 2014-12-10 10:12 你看得不仔细,第13页专门是解释你的第二个问题的是的 顶一个:)
回复
yaoliping521
2014年12月12日 13:00:18
30楼

路过,学习一下
回复
muyuyao
2014年12月12日 15:02:42
31楼
回复