关于超高层的电气问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年12月05日 15:21:46
只看楼主

来这里求助一下:我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?2、《火警》新规范中有一条: 3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。

来这里求助一下:
我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。
1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?
2、《火警》新规范中有一条:
3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。
比如:这个120层建筑有两个避难层,就要在两个避难层各设一个控制器吗?要分开来带,不能让消防线路经过避难层,是这个意思吗?

求高手指点。谢谢~
免费打赏
kofjoney123
2014年12月29日 15:32:00
42楼
好 好学习 。不懂
回复
miaozq86
2014年12月29日 17:39:44
43楼
miaozq86 发表于 2014-12-17 13:36 只是报警信号线不跨越避难层,你在每个避难层做一个区域机,井里就行,CAN总线连起来就哦了,顺便再加个无线 …配电线路跨越避难层这是可以的,消防的也只是信号总线不跨,24V电源线一般会做几个智能电源箱的,一根带全部带不起来
回复
我是大毛毛啊
2018年12月05日 14:36:59
44楼

好久之前的帖子了


回复