本帖最后由 frostbird 于 2014-12-5 14:14 编辑 请教一个问题,现在有一个一期食堂先建成投入使用,二期车库半年以后甚至更久才会施工,这样就要先把一期食堂与二期车库之间的连通口封堵住,可以采用哪些方案,我现在想出一种是现场预制混凝土板采取措施进行封堵,不过板块比较大,8.1*6.1m,现场可能不好施工,还有第二种就是我给出板厚和配筋,混凝土和整体直接浇筑,将来现场凿除,不知道第二种可行么,大家有别的更好的方法么,请赐教,谢谢!
本帖最后由 frostbird 于 2014-12-5 14:14 编辑
请教一个问题,现在有一个一期食堂先建成投入使用,二期车库半年以后甚至更久才会施工,这样就要先把一期食堂与二期车库之间的连通口封堵住,可以采用哪些方案,我现在想出一种是现场预制混凝土板采取措施进行封堵,不过板块比较大,8.1*6.1m,现场可能不好施工,还有第二种就是我给出板厚和配筋,混凝土和整体直接浇筑,将来现场凿除,不知道第二种可行么,大家有别的更好的方法么,请赐教,谢谢!
2楼
可参考人防图集中的预留连通口的做法
回复
3楼
x1xqq 发表于 2014-12-5 10:21 可参考人防图集中的预留连通口的做法左面那个洞口砌筑370砖行不行?
回复
4楼
防水没问题?
回复
5楼
1.砖墙封堵,内部加构造柱。
2.布置框架梁,设置混凝土墙,后期人工凿除至梁底。
这两种我都做过。我比较倾向第二种,混凝土一次成型防水较好。续建的,后面会不会建都是未知数,不要相信甲方拍胸脯,都是没谱的事情。
至于预制构件,不要预制板,可以预制梁一根根并排立在那里,否则光这块板就要20~30吨重,能搬得动这块板的起重机弄过来,进场费就是一笔不小的开支。
回复
6楼
ruguoni 发表于 2014-12-5 12:29 1.砖墙封堵,内部加构造柱。2.布置框架梁,设置混凝土墙,后期人工凿除至梁底。这两种我都做过。我比较 …有道理,第2种方法挺好的
回复
7楼
本帖最后由 frostbird 于 2014-12-5 14:05 编辑 5018717ruguoni 发表于 2014-12-5 12:29 1.砖墙封堵,内部加构造柱。2.布置框架梁,设置混凝土墙,后期人工凿除至梁底。这两种我都做过。我比较 …我现在采用了第二种方法,8.1*4m的这块板混凝土板没问题,旁边有个小洞,因为洞口比较小,我想用要么也是浇筑混凝土,另外就是现场预制,因为只有1.5m*4m,我附上图,请帮我看看方法可行么?谢谢!另外如果两个洞都做成混凝土的也就是双墙之间封死了,那么没有施工操作面怎么办呢,小的连通口施工方想做砖砌,但是因为埋深较深,且上海水位较高,我算下来抗剪肯定是不满足的。那么这个小的连通口还有更好的方法么?谢谢!5018713 5018716
回复
8楼
8.1*4m的,你这样画的话,侧板把土体的水平推力传给梁,使梁在水平方向受弯。梁是需要考虑这部分水平推力的。我之前没说明白,呵呵,和旁边侧板做一样,在顶部了一个暗梁,暗梁钢筋按照框架梁配。
1.5m*4m的那个没有施工操作面这个我没明白,续建的工程,在没造之前,感觉上是可以施工的。不过这个开间很小,砖砌可以。砖墙内加腰梁,把荷载传给两边的柱子。柱子要考虑砖墙传递过来的水平荷载。
回复
9楼
更施用使用临时封堵的方式。
回复
10楼
ruguoni 发表于 2014-12-5 12:29 1.砖墙封堵,内部加构造柱。2.布置框架梁,设置混凝土墙,后期人工凿除至梁底。这两种我都做过。我比较 …您好我想问您一下,第一种情况下,我这个砖墙的挡土能力和构造柱的设置是怎么计算的,用什么计算啊,我是小白 求赐教 谢谢
回复