关于消火栓0.7减压还是0.5减压??
菠萝一族
2014年12月02日 11:26:17
只看楼主

新消规7.4.12.1:消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,当大于0.7mpa时,必须设置减压装置。按照7.4.12.2方法计算消火栓口动压力,再按照不超过0.5mpa减压的话,减压楼层很多,这样是否节能,偶按照0.7mpa减压可以吗?听消防的宣贯的录音还是建议按照0.5mpa减压,感觉有点不节能。麻烦各位大侠指导一下!!!

zhanghaijun760209
2014年12月02日 13:44:07
2楼
0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)
回复
菠萝一族
2014年12月02日 14:31:58
3楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 13:44 0.7MPa主要应用在交通隧道内消火栓,详见第7.4.16条第二小条(建筑消火栓还是用0.5MPa)那这样减压的层数不就增多了,这样还节能吗
回复