最近做一个冷库工程,1.冷库穿堂肯定要做应急照明和疏散指示,问冷库里面是否也需要做?2.规范上说消防负荷不加漏电保护,即使加漏保也是只报警不跳闸,冷库规范又说所有照明回路需要加漏电保护,加还是不加?

最近做一个冷库工程,1.冷库穿堂肯定要做应急照明和疏散指示,问冷库里面是否也需要做?2.规范上说消防负荷不加漏电保护,即使加漏保也是只报警不跳闸,冷库规范又说所有照明回路需要加漏电保护,加还是不加?
免费打赏
turelhk
2014年11月25日 09:24:15
2楼
1.我们的习惯是冷库里不做应急照明和疏散指示。2.冷库里的照明回路是非消防回路,都要加漏电。通常在冷库外的穿堂做消防疏散回路,不加漏电。