加装220/110V隔离变压器后保护接地处理
kerryy
kerryy Lv.2
2014年11月23日 21:58:19
只看楼主

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是: 1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统? 2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统请教高手,谢谢!

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是:
1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统?
2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统

请教高手,谢谢!
免费打赏
wangdongxuexi
2014年11月25日 12:26:28
12楼


会不会出现一次侧漏电的动作电流是二次侧漏电电流的0.5倍啊?变压器变比是2:1的!
回复
lingxuct
2014年11月25日 14:49:19
13楼
不是,漏电电流是漏多少,都得经过漏电开关!
回复
chunhuaxingxing
2014年11月25日 16:17:13
14楼
学习学习了。
回复
beida_energy
2014年11月25日 19:42:09
15楼
我看你就运行局部的IT系统吧,反正设备不多,这样很安全。
回复
lingxuct
2014年11月26日 07:18:21
16楼
11楼朋友好象说的很有道理?

只说一句:“110V的电器外壳也不能做保护接地。但这些电器的外壳可用它们的PE线连接在一起,作它们之间不接地的等电位联接。”这是结论吗?

“它们的PE线”是什么?是不接地的等电位?

为什么“110V的电器外壳(也)不能做保护接地”?做了会怎样,做成IT又怎么啦?

110V侧其中一根与N线连接,偶是为了让220V漏电开关(在110V漏电时)动作,有什么不好吗?不需要隔离不对的吗?
回复
lushenglitysx
2014年11月27日 17:58:51
17楼
老灰兔子 发表于 2014-11-24 21:28 方法一:什么都不用改,110V用电器外壳也不接公共PE线(但变压器铁芯必须接PE线)。这是隔离变压器运行(常 …学习了,赞成
回复
冒牌电老虎
2014年11月27日 20:07:14
18楼
1.的确够不成回路,110V侧出现单相接地故障后保护不动作
2.此法解决了第1条的问题,但不符合隔离变压器中隔离的本意
我个人认为没有必要体现"隔离"二字,只是做好电击防护就好
回复
qx1470367056
2014年11月27日 20:47:10
19楼
隔离变压器的特点是一、二次之间不能有”电“的联系。110V的电器外壳做了保护接地,电器的外壳通过PE(或PEN)线与隔离变的PE线就有了电的联系。PE线虽然正常时无电流,但故障时是有电流的。由于隔离变压器的负荷电器外壳(放在地上,但不接地)与隔离变一次侧无联系,则TN系统的一大缺点,即沿PE(PEN)传播故障电压的通路被切断了!这就它是除了有IT系统单相接地故障电流极小的优点外的第二大优点。安全性高。见下图,IT系统与隔离变系统的简图。
可见,隔离变系统中,故障电压(也称转移故障电压)无法到达电器的外壳上。

IT系统与隔离变系统的区别.JPG
回复
红谷
2014年11月28日 05:49:03
20楼
不错!谢谢
回复
jkhzy
2014年11月28日 13:38:58
21楼
既然是隔离变压器,那就不需要Pe了
回复