新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是: 1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统? 2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统请教高手,谢谢!

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是:
1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统?
2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统

请教高手,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2014年11月24日 07:30:13
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-24 07:37 编辑

是个可以讨论的问题。

个人观点:家庭用电还是需要靠漏电保护,用了隔离变压器,漏电保护就不会动作,是个不好的现象。

个人主张,PE线通用,变压器用自耦式,N线共用,这样,就能使漏电保护可靠。


又想到一个事,如果变压器已经做成了隔离式(双线圈)的220/110V,可以这样接线:

变压器一次220V经漏电开关到变压器,变压器的二次其中一根线与(漏电开关后的)N线连接,这样,110V线路或用电器漏电,漏电开关也能跳。(当然,PE线是外面接地装置引入的,不能把N线当PE线!!)
回复
lingxuct
2014年11月24日 07:39:56
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-24 07:40 编辑

以上方法,注意不能在110V线路上装漏电开关了,因为电压只有110V,现在的漏电开关动作元件是需要220V电源的!

110V线路任意一点漏电,就会跳全部110V(变压器的电源)。
回复
呆呆123
2014年11月24日 08:05:58
4楼
学习学习,,,
回复
lesonlee
2014年11月24日 09:21:44
5楼
個人觀念~僅供參考~

俺海峽對岸這裡~
樓主的系統是一般民間常用系統~
區管老師傅已經說明這邊一般用法~

只是漏電設施可以選用110V的漏電斷路器~
或配合斷路器的漏電跳脫(脫扣)元件~

回复
fitman
2014年11月24日 09:30:58
6楼
1、已形成局部的IT系统,当设备不多时,可以不设PE线了。
2、因为小家电还是有插座,因此还是要在变压器前端加装漏电开关(后端加最好,但估计你找不到110V的漏保)。
应该注意的是确定变压器是否真的是隔离变压器。现在市场上很多是自耦变压器。这时必须接PE线,而且L与N线别接反。
回复
wt999
2014年11月24日 09:40:02
7楼
学习学习,,,
回复
ssqqugamd
2014年11月24日 09:52:20
8楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-11-24 09:56 编辑

隔离变压器在构造上一次二次之间是需要加屏蔽层,运行时铁心和屏蔽层需要接地,一般不存在漏电伤人的可能,一般设备不需要接地保护,只有在设备防静电时外壳才需要接地。
回复
老灰兔子
2014年11月24日 21:28:41
9楼
方法一:什么都不用改,110V用电器外壳也不接公共PE线(但变压器铁芯必须接PE线)。这是隔离变压器运行(常用的)形式,要求确认你的变压器为真正的隔离变压器。

方法二:什么都不用改,110V用电器外壳仍接公共PE线,这是局部IT系统形式。这要求确认你的变压器为真正的隔离变压器。

方法三:110V变压器次级的任一端与N线直接牢固连接,110V用电器外壳仍接公共PE线。这是将变压器改变成自偶形式运行,此时与一般的TN系统运行形式一样。
回复
lingxuct
2014年11月25日 07:16:18
10楼
偶提出来的变压器前装漏电保护,必要条件是变压器二次其中一根线与N线连接,这样,漏电开关能可靠动作吗?请朋友们拍砖!
回复
qx1470367056
2014年11月25日 08:35:40
11楼
1. 首先明确那个变压器是否是隔离变压器?变压器的铭牌上如有“回”字标识,一般就是隔离变压器了。
2. 两个方法都不可以!
隔离变压器的作用是对一次绕组和二次绕组进行“电”的隔离,不能有“电”的联系。
此变压器的二次部分也不是IT系统。因为IT系统中的电器外壳是应做保护接地的。而隔离变压器的负荷电器外壳是不能做保护接地的。
使用隔离变压器的目的是为了安全。因为接地或人员触及变压器二次回路中的带电导体(指1根),由于构不成回路,不会跳闸,也不会遭遇电击危险。
分析其12
1. 共用PE线接地,就等于一次绕组和二次绕组通过PE线有了电的联系!
2. “将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TN-S系统”,也是等于一次绕组和二次绕组有了"电"的联系!
所以,隔离变压器110V的绕组不能接地(变压器外壳可接地),110V的电器外壳也不能做保护接地。但这些电器的外壳可用它们的PE线连接在一起,作它们之间不接地的等电位联接。

回复