问一个泵或风机的基础问题?
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2014年11月21日 12:42:57
来自于中央空调
只看楼主

普通的非变频泵或风机,在不同的环境中使用,是转速不变还是功率不变呢?假设转速不变,则流量不变,如果系统阻力变为原来的2倍,则功率为原来的2倍,假设功率不变,则流量*风压不变,如果系统阻力为原来的2倍,则流量为原来的0.5倍。我们平时使用的风机或泵是属于哪一种情况呢?

普通的非变频泵或风机,在不同的环境中使用,是转速不变还是功率不变呢?
假设转速不变,则流量不变,如果系统阻力变为原来的2倍,则功率为原来的2倍,
假设功率不变,则流量*风压不变,如果系统阻力为原来的2倍,则流量为原来的0.5倍。
我们平时使用的风机或泵是属于哪一种情况呢?

免费打赏
qq_1396948075758
2014年11月26日 13:44:38
2楼
哪种情况都不是,因为他们不是成正比的关系
回复
rexlandy
2014年11月26日 14:15:04
3楼
铭牌上的是标准工况吧。主要参照功率。
回复
simplesb
2014年11月26日 14:56:29
4楼
本帖最后由 langjishi 于 2014-11-26 15:38 编辑

QQ图片20141126153424.jpg泵与风机会与系统的阻力匹配,每个系统对应一组参数,你自己去看看风机和泵的曲线图就明白了。
回复
jeffreyjfw
2014年11月28日 15:02:17
5楼
攻城师14365 发表于 2014-11-26 13:44 哪种情况都不是,因为他们不是成正比的关系只是实际上不是吧,理论上应该是的
回复
jeffreyjfw
2014年11月28日 15:05:42
6楼
simplesb 发表于 2014-11-26 14:56 泵与风机会与系统的阻力匹配,每个系统对应一组参数,你自己去看看风机和泵的曲线图就明白了。这图还是回答不了,系统阻力增大,是系统流量减小还是风机功率增大或者两者皆有的问题。