小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
12楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2014-11-20 08:33 防水板不参与地基反力控制,你在建模计算的时候不用考虑裂缝 具体可以见朱总的书 迎水面的保护层厚度有很高 …恩,我去查查,谢谢!
回复
13楼
lengqi2008 发表于 2014-11-20 08:45 防水板不需要按裂缝控制。防水板只用来抵抗水浮力(可以稍微考虑一点地基反力).恩,我查查资料再说,谢谢!
回复
14楼
裂缝控制是因为混凝土构件有耐久性要求,所有混凝土受弯构件都要考虑裂缝控制的,只是环境类别和裂缝控制等级不同时,裂缝控制要求也不一样。一般来说,防水板的迎水面要控制0.2mm,室内非迎水面可控制0.3或0.4mm。
均布荷载下连续梁的弯矩值,支座负弯矩是跨中弯矩的两倍。板支座负弯矩肯定是比跨中弯矩大的,普遍跨度下支座处是要加负筋的,除了某些通长筋能包住的小跨度板。通长筋就完事的地下室底板,要么是过大浪费,要么是该另加的地方没加钢筋。
回复
15楼
hjb53475 发表于 2014-11-20 09:31 裂缝控制是因为混凝土构件有耐久性要求,所有混凝土受弯构件都要考虑裂缝控制的,只是环境类别和裂缝控制等 …恩,了解了,谢谢!
回复
16楼
裂缝控制,其实就是拿标准值计算的,配筋量大,是正常的,但一般应该是直径小且密集的。
你一开始没说清楚吓我一跳,你们的基础估计就是独立柱基+防水板,这个你查查,咱这个论坛资料很多,防水板就是考虑抗浮力,不要考虑地基反力。一般防水板下做软垫层。
回复
17楼
偷地雷的 发表于 2014-11-20 09:48 裂缝控制,其实就是拿标准值计算的,配筋量大,是正常的,但一般应该是直径小且密集的。你一开始没说清楚 …恩,就是独基加防水板,按前面说的,裂缝不需要0.2控制,只是迎水面保护层要求较高
回复
18楼
貌似大家都说pkpm里面裂缝的计算都不太准确,裂缝这个东西跟构造和施工有很大关系,裂缝是很难计算出来的吧
回复
19楼
防水板不需要按裂缝控制。防水板只用来抵抗水浮力
回复
20楼
底板主要看水浮力大小,18也不大,看你头水大小。迎水面是要裂缝控制的哦
回复
21楼
12小了点。一般用14@200的。好倒混凝土
回复