地下室底板按裂缝0.2控制配筋大的吓人啊!
catcher1221
2014年11月19日 20:54:58
只看楼主

小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!

小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
免费打赏
justin52
2014年11月19日 21:18:55
2楼
底板不需要考虑裂缝吧
回复
catcher1221
2014年11月19日 21:30:02
3楼
justin52 发表于 2014-11-19 21:18 底板不需要考虑裂缝吧这个底板也可以称之为防水板吧,与水接触的
回复
catcher1221
2014年11月19日 22:01:25
4楼
对于这个能不能称之为防水板还不是很确定,查查资料再说
回复
catcher1221
2014年11月19日 23:03:32
5楼
查了下资料,可以称之为防水板,但是对于同事的和自己的配筋差别那么大不是很清楚,难道地下室底板也像梯柱梯梁那样按经验配,不可能吧,来个大神解答下啊!
回复
无间道
2014年11月20日 08:15:43
6楼
控制裂缝确实需要很大的钢筋量。
回复
采菇凉的蘑菇
2014年11月20日 08:33:27
7楼
防水板不参与地基反力控制,你在建模计算的时候不用考虑裂缝 具体可以见朱总的书 迎水面的保护层厚度有很高要求
回复
结构生活
2014年11月20日 08:35:39
8楼
路过,学习了
回复
lengqi2009
2014年11月20日 08:41:51
9楼
防水板只考虑水浮力。
回复
lengqi2009
2014年11月20日 08:45:11
10楼
防水板不需要按裂缝控制。防水板只用来抵抗水浮力(可以稍微考虑一点地基反力).
回复
catcher1221
2014年11月20日 09:25:22
11楼
无间道 发表于 2014-11-20 08:15 控制裂缝确实需要很大的钢筋量。对啊对啊,但是看下面前辈的回答貌似防水板不用按裂缝控制配筋啊!教授你说呢?
回复

相关推荐