小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
小弟菜鸟,最近做一地下室,8*8的柱距,算底板配筋的时候发现按照裂缝0.2的限值来配底板钢筋大的吓人啊,负筋都18了,还从没听说负筋用18的,我这双层双向了负筋也还要加不少附加的,但是我看同事的图纸,差不多的工程他直接12@150双层双向就完事了,问他他说底板没建模计算,晕啊!另一个同事做的个高层的,底板300厚的12@150,400的14@150双层双向,也没有附加,我就纳闷了,我这地下室也才3600+300高,同事的高层也是3600高,为什么他就敢直接12或者14@150完事啊???这让我直接12@150双层双向我还真没那个胆子,这是我人生要出的第一套图纸啊!求各位大神给我解解惑!谢谢!
22楼
防水板迎水面是要裂缝控制的哦,别教坏呢了哦。
回复
23楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2014-11-20 08:33 防水板不参与地基反力控制,你在建模计算的时候不用考虑裂缝 具体可以见朱总的书 迎水面的保护层厚度有很高 …菜鸟求教版主,关于防水板不考虑裂缝具体是朱总的哪本书里有说明,谢谢。
回复
25楼
楼主是怎么计算的,手算还是采用何种软件计算,请上传计算书,谢谢
回复