本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第
6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。
因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?
qscjs
2014年11月19日 15:02:24
12楼
谢谢楼主,学习了。。。。
回复
eline
2014年11月19日 16:53:35
13楼
我也在等黄晓家的录音
回复
天海之王
2014年11月20日 08:17:13
15楼

谢谢楼主,学习了。。。。
回复
何消余年
2014年11月21日 08:24:27
16楼
谢谢楼主,学习了。。。。
回复
一生为水
2014年11月21日 14:45:07
17楼
现在一定是要设置高位水箱的。气压罐代替高位水箱的形式已经是不能用了。
回复
qinyiwen520
2014年11月21日 15:37:10
18楼
好,学习学习
回复
qinyiwen520
2014年11月21日 15:40:11
19楼
好,学习学习
回复
谢好
2014年11月22日 06:19:55
20楼
谢谢楼主资源共享!
回复
saso2008
2014年11月22日 10:17:54
21楼
谢谢楼主分享!
回复
mhy
2014年11月22日 17:24:47
22楼
5.2.1 第6款“ 总建筑面积大于 10000m2 且小于 30000m2 的商店建筑,不应小于 36m3 ,总建筑面积大于 30000m2 的商店,不应小于 50m3 ,当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值。”
疑问1:商店建筑如何定义?一栋含有商业及其他多种功能的建筑消防水箱容积如何选取?仅计算商业部分的建筑面积还是按总建筑面积卡规范?
疑问2,二类高层建筑中如果裙房带有商店功能,消防水箱容积如何选取?