关于湿式报警阀的设置?
szjssz65031810
2014年11月16日 11:50:56
只看楼主

请教各位老师,有一个工程,图纸设计喷淋主管是DN150的,安装DN150湿式报警器,,一共有392个喷淋头,现在甲方提出要改成喷淋主管是DN100的,安装DN100湿式报警器,392个喷淋头,设置安装DN100湿式报警器行吗?会有影响吗?麻烦老师指点!谢谢!

请教各位老师,有一个工程,图纸设计喷淋主管是DN150的,安装DN150湿式报警器,,一共有392个喷淋头,现在甲方提出要改成喷淋主管是DN100的,安装DN100湿式报警器,392个喷淋头,设置安装DN100湿式报警器行吗?会有影响吗?麻烦老师指点!谢谢!
海啸
2014年11月16日 16:48:48
2楼
DN100也好,DN150也好,你得计算流量、流速、水损。过大显然就不对了
回复
云飘飘
2014年11月17日 06:26:44
3楼
主要是设计流量是多少。
回复
zjin
2014年11月17日 07:36:10
4楼
可以看《措施》,一般湿式系统,喷头数超过64个,推荐使用150的管径。
回复

相关推荐

APP内打开