农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?
农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?
15楼
beida_energy 发表于 2014-11-13 09:47 N导体,即中性导体,从来就不是带电导体!其基本定义是载流导体,从未将其定义为带电导体!比如,谁见过在 …载流导体与带电导体还有区别吗?能带电的导体不能载流吗?既然它是导体,它就可以载流!当然,有的物体是能带电的,如塑料,但它不是导体,所以它不能载流!配电箱中的N导体是裸铜排,难道没有裸铜排的相导体吗?一般在配电箱中,由于箱子小,电流也不大,又经常打开,因此其内的相线、中性线一般都是绝缘导线,只有PE线可以不是绝缘的。而在大型的低压配电柜中,电流很大,相线和中性线导体都是裸铜排,有绝缘反而不好,如影响其散热。说PE导体不是带电导体,是指在正常情况下。事故时是不正常的状态。不能拿事故状态来评说正常状态。例如,事故状态下,某相导体断线而无电了,能说它不是带电导体吗?
回复
16楼
qx1470367056 发表于 2014-11-13 10:50 载流导体与带电导体还有区别吗?能带电的导体不能载流吗?既然它是导体,它就可以载流!当然,有的物体是 …怎么定义的就是其真实的意义!对相导体做绝缘处理是常态,同时对N导体不做绝缘处理也是常态!相导体在有的条件下可以不做绝缘处理,但是N导体在配电箱内从来不做绝缘处理。所以,国标或IEC 只定义N导体是载流导体,从未定义其为带电导体。如果把N导体定义成带电导体,那么还敢在家用配电箱中将其裸露吗?肯定不敢!但是你见过在家用配电箱中对相导体不做绝缘处理的吗?难道还不说明问题吗?
回复
17楼
"国标或IEC 只定义N导体是载流导体,从未定义其为带电导体",都通过电流了,还不是带电导体?
请贴出:国标或IEC 只定义N导体是载流导体,不是带电导体的条文。
回复
18楼
老灰兔子 发表于 2014-11-12 20:36 有条件在室外自己打接地极的,不就是可以引出接地(PE)线吗?这样再加上漏电保护装置不就可以构成接地保 …感谢回复~~学习了 第一次发帖求助就有这么多人帮忙 很感动。。。。
回复
19楼
感谢各位前辈的回复~~第一次发帖求助就有这么多人帮忙 很感动。。。。这个问题确实困扰我很久了 我是电气专业刚毕业开始做设计,刚画过一些小的图纸。因为农村老家有人被电死而且我家里以前就发生过电气火灾。所以很想整明白在农村怎样更安全用电。。。
回复
20楼
zongch1939 发表于 2014-11-11 12:34 1. 将来线的接地方式,入户后变成TN-S方式,即在室外打一接地极。把进线的中性线接到接地极上,再从接地 …貌似农村没有TNS系统吧
回复
21楼
beida_energy 发表于 2014-11-13 09:47 N导体,即中性导体,从来就不是带电导体!其基本定义是载流导体,从未将其定义为带电导体!比如,谁见过在 …请问这位先生,单相电路中的N线在负载工作时不会长时间流过电流的吗?如果它长时间流过电流还不能算作带电体,那么相线是不是也只能称为载流体而不称为带电体呢?可能你会说相线有电压,N线没有,那么请问相线电压是对哪根线说的呢?
回复
22楼
wangujiekong123 发表于 2014-11-14 10:53 感谢各位前辈的回复~~第一次发帖求助就有这么多人帮忙 很感动。。。。这个问题确实困扰我很久了 我是电气专 …“因为农村老家有人被电死而且我家里以前就发生过电气火灾。所以很想整明白在农村怎样更安全用电。。。”这事很重要!建议你回老家时,把那些事故调查清楚,找出原因,提出防范措施,对己、对老家都是很有益的!
回复
23楼
老灰兔子 发表于 2014-11-14 22:37 请问这位先生,单相电路中的N线在负载工作时不会长时间流过电流的吗?如果它长时间流过电流还不能算作带 …长期流过电流也不能叫做“带电导体”!单相负荷电流很小,导线电阻也很小,所以N导体上的电压基本可以忽略。比如,你晚上量一下你家的N导体,多少电压?传上来看看?另外,从未见过国标和IEC将N导体定义成带电导体!而且,流过一点电流就定义为带电导体太过牵强!请拿出依据!
回复
24楼
老灰兔子 发表于 2014-11-14 22:37 请问这位先生,单相电路中的N线在负载工作时不会长时间流过电流的吗?如果它长时间流过电流还不能算作带 …那么请问相线电压是对哪根线说的呢相导体的电压可以表现为相间、相地、也可以是相零!但是这个跟N导体是你认为的带电导体无关!
回复