农村家庭供电的疑问
冰中圣火
2014年11月11日 09:42:44
只看楼主

农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?

农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?
免费打赏
zongch1939
2014年11月11日 12:34:23
5楼
1. 将来线的接地方式,入户后变成TN-S方式,即在室外打一接地极。把进线的中性线接到接地极上,再从接地极引出中性线、保护线,与原来的相线不就三根线了吗!三根线入户即是TN-S系统。
2. 仍然打接地极,把从接地极引来保护线PE入室,接到电器的金属外壳上。这称TT接地方式。
3 接地极做法:用2.5米长45#镀锌角钢打入地下,角钢头部离地面80厘米。用接地电阻测量仪测量接地电阻,不大于4欧姆。

回复
老灰兔子
2014年11月11日 22:27:54
6楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-11-12 20:19 编辑

个人用户单相线路的N线不能做重复接地,这是有人错误理解TN系统中的PEN线与N线不同的结果。

其一,单相线路没有PEN线,只有工作零(N)线,所以单相线路的工作零(N)线不得做重复接地。

其二,PEN线指的是中性点直接接地的三相四线(TN)系统中的总零线(不含配电系统内的PEN线),也称为保护零线,也只有这条零线才可以做重复接地,即三相四线中的总零线才可以做重复接地。

不论在哪里,不主张个人用户的零线(指总零线)自己做重复接地,理由是:

1、个人用户一般情况下的进线不超过16平方,通常仅10平方,而供电线路的主线路(街线)通常不会小于35平方,这条主线路一旦发生总零线(特别是变压器处的零线)发生意外,那么这个系统的零线电流都会通过你的这条自己做的重复接地返回变压器。

2、由于个人自己做的重复接地所用的接地线不可能大于10个平方(除非你舍得花大本钱,选用不小于街线的零线截面积的一半),试想一下,整个系统的零线电流都从你的这条返回变压器,你的这条重复接地线会怎样?

3、个人自己做的接地极的接地电阻不容易达到要求,而且也没有通过检测是否符合要求。也就是说,个人自己做的接地无法达到要求,难以保证安全运行,一旦发生整个系统的零线电流从你的这条重复接地返回变压器,会给你自家的用电带来什么危险,你们能预料到吗?

4、如果你是单相供电线路的零线做了重复接地,你的进线更不可能会大于10平方,那么你的这条重复接地会用到10平方的线吗?特别是在农村,会吗?就算给你用到16平方的线吧,如果整个系统的零线电流都从你的这条重复接地返回变压器,会出现什么事情你们知道吗?

所以,鼓吹个人自己的零线(特别是单相线路的零线)做重复接地的人是不负责任的行为。个人用户提倡做接地保护加漏电保护。

零线做重复接地只能在供电线路主线路(街线)由供电部门做,不能私人自己做。
回复
qx1470367056
2014年11月12日 05:52:23
7楼
老灰兔子 发表于 2014-11-11 22:27 个人用户单相线路的N线不能做重复接地,这是有人错误理解TN系统中的PEN线与N线不同的结果。其一,单相线 …没有PE线,如何实现“个人用户提倡做接地保护……。”?
回复
冰中圣火
2014年11月12日 08:05:28
8楼
老灰兔子 发表于 2014-11-11 22:27 个人用户单相线路的N线不能做重复接地,这是有人错误理解TN系统中的PEN线与N线不同的结果。其一,单相线 …原来是这样,学习了,谢谢啦。接地保护加漏电保护才是最好的选择。
回复
冰中圣火
2014年11月12日 08:05:51
9楼
zongch1939 发表于 2014-11-11 12:34 1. 将来线的接地方式,入户后变成TN-S方式,即在室外打一接地极。把进线的中性线接到接地极上,再从接地 …谢啦~~:handshake
回复
云飘飘
2014年11月12日 09:07:51
10楼
农村配电一般都是TT系统。
回复
咖啡小猫
2014年11月12日 09:43:18
11楼
最好是进线处总开关处做好重复接地~

若无防雷接地,则单独做重复接地~
回复
老灰兔子
2014年11月12日 20:36:55
12楼
qx1470367056 发表于 2014-11-12 05:52 没有PE线,如何实现“个人用户提倡做接地保护……。”?有条件在室外自己打接地极的,不就是可以引出接地(PE)线吗?这样再加上漏电保护装置不就可以构成接地保护+漏电保护了吗?这样做,即使你的接地线做得不够好,也同样达到保护目的。如果无法自己打接地极引出接地线,那只能采用漏电保护一种方式来应急,切切不可将引进来的零(N)线当作保护零(PEN)线用作安全保护(PE)线,这样做你啥时候死了也不知怎么回事!你们只要记住,零(N)线是带电导体,随时都有带上危险电压的可能!
回复
beida_energy
2014年11月13日 09:42:38
13楼
首先弄清楚你们村运行的是啥系统?
如果是TT系统,一般农村较多。
那么在你家的附近做一个接地极,然后将PE导体引入到室内就可以组成三线,即:相导体;中性导体;保护导体。
如果不是TT,那最好在最近的电源端引入报告导体,也化不了多少钱。
比如,如果是TN-C系统,那么对于单相回路就是两根导体,即:相导体;保护中性导体。那么,这根保护中性导体当然可以作为保护导体使用。
回复
beida_energy
2014年11月13日 09:47:01
14楼
N导体,即中性导体,从来就不是带电导体!其基本定义是载流导体,从未将其定义为带电导体!
比如,谁见过在配电箱内把N导体做绝缘处理的?都是裸铜排。
只有相导体才是带电导体!
如果因为其有时候有电流就说N导体是带电导体,那么在事故的情况下,PE导体也带电,那也叫带电导体?
回复

相关推荐

APP内打开