关于医院变压器容量选择及低压负荷分配问题
qq_1415192203804
2014年11月05日 21:50:28
只看楼主

医院有一级负荷,一级负荷中特别重要负荷,二级负荷,三级负荷。变压器安装容量3480kVA,其中空调机组1000kVA。问题1 医院双电源进线,是否一定需要两路进线分带变压器,每路变压器能带医院所有负荷运转,如果是这样,需要的变压器容量是多大。问题2 是否一定需要根据负荷类型分配决定变压器大小,如独立一变压器带空调机组单独运转。类似等等,向有经验者请教如何分配最好

2014年11月10日 10:32:58
2楼
变压器的选择一定是要根据负载大小及负荷类型来选取的,如果中央空调机组功率过大,那就需要单独一台甚至更多变压器来带,一级负荷中特别重要的负荷除了双电源以外还需要应急电源了,也就是第三电源。
回复
李大官人
2014年11月10日 10:42:45
3楼
不是特别清楚,同求大师级回答!
回复
ssqqugamd
2014年11月10日 13:10:01
4楼
1,高压双电源正常只运行一路;另一路作备用电源。
2,单母线 1600KVA、2000KVA组成线路变压器组并联运行。
3,一次高压桥接线正常母联闭合,二次母联断开。
回复
文羽
2014年11月10日 14:37:59
5楼
不差钱的话,高压单母线分段,空调单独配置一台1250kVA的变压器,其他负荷配置两台变压器,一用一备,单台运行满足一二级负荷即可,太大了多空载费,低压单母线分段,正常工作是母联合闸,主要方便故障检修
回复
晶开儿心
2014年11月10日 18:22:14
6楼
同求大师级回答!
回复
静安寺听
2014年11月11日 09:21:12
7楼
1.一级负荷需要双电源供电,一级负荷中特别重要负荷需要第三路应急电源供电,所以这里市电必须得有两路,而应急电可采用柴油发电机组。
假设变压器负载率是80%,变压器容量为3480/0.8=4350kVA,建议采用2*1250kVA+2*1000kVA变压器,两两为一组,低压母联。需核实一组变压器中,当一台变压器损坏时,另一台能带全部一二级负荷(此时切除三级负荷,变压器负载率可为100%或120%,这时候需要看变压器过载能力)。如果满足不了,请适当放大变压器。
2.如果空调冷热都需要使用,那么他基本常年需要,不属于季节性负荷,所以不必单独设立变压器。
回复
sh888168
2014年11月11日 09:51:29
8楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
回复
太白云渡
2014年11月11日 11:44:05
9楼
看你空调是不是一级负荷了,如果不是的话可选择2x1250+1x1000共3台变压器,空调负荷独立一台。
双电源每路电源单独设变压器(容量和台数根据所带负荷确定)。
回复
wang6493
2014年11月11日 13:27:38
10楼
同求大师级回答!
回复
chunhuaxingxing
2014年11月11日 16:24:22
11楼
学习了,谢谢。
回复