湿式报警阀的设置
王农勤
王农勤 Lv.16
2014年11月01日 08:09:51
只看楼主

在同一防火分区内,是否可同时设置两套湿式报警阀,或两套水流指示器?如果要这样设置,是在什么情况下?

在同一防火分区内,是否可同时设置两套湿式报警阀,或两套水流指示器?如果要这样设置,是在什么情况下?
免费打赏
放水发电
2014年11月01日 08:47:26
2楼
可以设置两套,在主管道无法跨越或安装困难时
回复
咖啡加点茶
2014年11月01日 10:16:05
3楼
有必要的话,没有问题!
回复
海啸
2014年11月01日 11:13:53
4楼
当然可以,如果你做过雨淋系统之类就明白,不做多套还真不行,流量太大了
回复
云飘飘
2014年11月02日 07:36:58
5楼
同一防火分区可以设置多套水流指示器,但是喷头数量不超过规范要求,最好不要设置两套湿式报警阀。
回复
shevajay1238
2015年08月29日 09:59:05
6楼
可以
回复
js_jyx123456789
2015年08月29日 23:45:04
7楼
个人以为一个防火分区内可以设二套湿式报警阀,一个湿式报警阀控制喷头数量以不大于800个喷头计。