求排水技术措施和吊管管径大小
bjjg888
bjjg888 Lv.2
2014年10月31日 14:50:40
只看楼主

求排水措施,和立管数量、吊管管径大小,注,每根立管预计3--5个弯头,请见图片。谢谢

求排水措施,和立管数量、吊管管径大小,注,每根立管预计3--5个弯头,请见图片。谢谢

360软件小助手截图.png

免费打赏
mfsw2044702763
2014年10月31日 20:56:47
2楼
路过的,查查手册吧
回复
toumingweixiao000
2014年11月02日 13:02:43
3楼
有点儿不理解,为什么上面那个池子水深只有两三厘米?
回复
肖拾根
2014年11月03日 09:39:09
4楼
横管管径应放小,且处理满管状态。竖向总立管也应要小。
回复
qs444388018
2014年11月04日 13:39:26
5楼
坐等大神解答 :)
回复
慢慢记住我
2014年11月04日 14:04:10
6楼
水景?跌水还是小河?屋顶上的?这个样子的我做过。但你得给详细的信息
回复
wwj-gpszx
2014年11月04日 15:49:46
7楼
不清楚是什么系统,如果考虑保持水位,通过计算管径的方法不太容易,建议采用溢流的方法控制水位。
回复
bluezick
2014年11月05日 16:00:54
8楼
30L/s而已,不用那么多立管吧,,一根200的足够
回复
小小菲菲
2014年11月09日 09:24:41
9楼
坐等大神解答
回复
王农勤
2014年11月12日 10:39:32
11楼
这是一个水力计算的问题,可以用EXCEL编程,来计算。
回复
游泳兔
2014年12月13日 11:44:47
12楼
1、按图计算立管管径DN50,需要3根,主横管DN100,DN125,主立管DN125,但有一个问题:该计算按满管流计算,由于水面高度小雨50mm,实际运行中不满足满管流状态,如水面高度可到50mm,高差大于5m则可按满管流计算;
2、根据图中所示,应采用线性排水设置,应与厂家联系一下,采用线性排水系统则可按照平均流速计算,主管管径D160;
3、如按重力流非满管计算则应设置专用通气管或吸气阀(不建议使用,易损,噪音大),立管DN100共6根,主通气管DN75,主横管DN150
回复

相关推荐