现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
42楼
写的挺好的,本人刚进入施工行列哎学习了
回复
43楼
我认为初到施工现场的干的都是这些琐碎的工作,其实刚开始就要沉下心来按照规范要求和操作,如果你们的分包单位施工不按照图纸和规范施工,你就要和他们叫这个真,在较真的过程中也就积累了经验。你敢于较真也就说明你用心在做了,别怕红脸。
不过有些东西可以放的就放,这就是所谓的经验,你可以向比你经验丰富的老同志学习,如果说哪些可以放,哪些不可以放,这个东西就太多了
告诉你哥原则和方法,你可以结合结构受力来考虑重要性,柱、梁都很重要,在钢筋使用的种类,数量,型号上都要认真对待,间距问题原则是不要少筋,钢筋级别和型号要对。
模板就是尺寸、标高、位置(也就是轴线),再者针对模板底部的支撑体系要严格控制,避免安全事故发生。
混凝土呢主要关注混凝土型号,塌落度,季节性施工时要注意入模温度等问题。
别着急慢慢来,一定要坚定对错的基本原则。
回复
44楼
浇混凝土时,由于塔吊坏了,只能等第二天再浇筑,板只浇筑了一半,请问施工缝应如何留设,具体还要注意什么呢??
回复
45楼
ouyongshan 发表于 2014-10-31 19:00 我这边箍筋间距就没准过,100的基本都要130左右差这么多是绝对不行的,应补充箍筋
回复
46楼
钢筋工程在建筑主体结构中重中之重,它入门容易,精通很难。03G-11G变化也不少,真是做到老学到老
回复
47楼
砖胎模高度小于1.5m时采用240mm砖胎模;高度小于500mm4采用120mm砖胎模。
回复
48楼
感谢分享:handshake
回复
49楼
梁柱混凝土等级不同时浇筑的时候柱头砼一定要够,否则加上后期养护不到位,砼等级不够啊。
回复
50楼
谢谢楼主分享
回复
51楼
f1053748659 发表于 2014-11-1 19:37 主体结构,首先楼层放线,放线完成后复合,楼层竖向传递线和楼层轴线和控制线,模版、钢筋的定位线。然后柱 …有在现场检查的感觉
回复