关于一次二次电缆沟共沟的问题
sd_z_w
sd_z_w Lv.3
2014年10月29日 16:16:51
只看楼主

求教各位高手,现在做一35/10kv户内变电站,甲方要求站内电缆全部电缆沟,不做柜前的,全做柜后电缆沟,变压器室,电容器室,开关柜室,二次设备室都走电缆沟,怎么实现,一次电缆,二次可以共沟吗?可以的话,怎么做,求详解

求教各位高手,现在做一35/10kv户内变电站,甲方要求站内电缆全部电缆沟,不做柜前的,全做柜后电缆沟,变压器室,电容器室,开关柜室,二次设备室都走电缆沟,怎么实现,一次电缆,二次可以共沟吗?可以的话,怎么做,求详解
免费打赏
dalijiang
2014年10月29日 21:45:02
2楼
可以,里面做个二次电缆沟就行了。
回复
bc04102
2014年10月29日 23:42:31
3楼
那就在电缆沟壁两侧安装电缆支架,一次与二次在电缆沟两侧,至于谁在左或右主要考虑尽量减少交叉,电压越高越往低排
回复
sd_z_w
2014年10月30日 10:55:04
4楼
谢谢,今天与客户沟通,不考虑共沟了,10kv与35的电缆沟通起来,与中间的二次沟分开
回复
lingxuct
2014年10月30日 11:38:21
5楼
1、(柜型和位置上)能做二次沟时尽量做二次沟,特别是35KV柜,它的二次电缆在柜子前半部,横向是从柜子底下穿的。

2、就是有二次沟,也很难避免二次电缆经一次沟,二次电缆在一次沟内,尽量避开高压电缆,不能避开时可用钢板隔开,一般情况是分支架敷设。