配电房二次侧电缆标准埋地要多深呢?
cyuanjiajia
2005年10月01日 23:43:12
只看楼主

请问配电房二次侧电缆标准埋地要多深呢?要-700MM吗?

请问配电房二次侧电缆标准埋地要多深呢?
要-700MM吗?
xflzg2001
2005年10月02日 16:11:17
2楼
我认为没有必要那样,在现场揭西哦按的时候经常就只是放在电缆沟内,要注意铺设的有余地
回复
huanxisha
2005年10月02日 21:12:15
3楼
一般为700mm,根据土质情况可能更深。
回复
cyuanjiajia
2005年10月02日 21:28:05
4楼
二次侧也真的要700MM啊?但是在《工业自动化系列综合电缆解决方案》里是这样写的
5.4.5 单根保护管使用时,应符合下列规定:
  (1)每根管路不宜超过4个弯头;直角弯不宜多于3个。
  (2)地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟不宜小于0.5m。
但是在很多规范里也写要700MM

是怎么回事了?
回复
huanxisha
2005年10月02日 21:40:08
5楼
是啊,你说的对。这下我也糊涂了。
还的继续查规范。