在线请教 变电站二次电缆屏蔽有什么要求。如果是要求保护屏与端子箱之间的电缆两端接地,那么保护屏与10KV开关柜之间是否要两端接地(保护就地安装)。厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排

在线请教 变电站二次电缆屏蔽有什么要求。如果是要求保护屏与端子箱之间的电缆两端接地,那么保护屏与10KV开关柜之间是否要两端接地(保护就地安装)。厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排
免费打赏
zyz8438
2010年12月10日 14:21:32
2楼
电力工程电缆设计规范 GB50217-2007中的要求

1.JPG

2.JPG
回复
lingxuct
2010年12月10日 21:39:19
3楼
高压配电系统的二次控制(信号)电缆的屏蔽接地,是强电(DC220V或DC110V)可以两端接地,也可以单端接地。如果是弱电信号(综保的通讯、用DC24V电源经PLC汇集的各接点信号、4~20mA模拟信号等),其电缆屏蔽层应单端接地。
回复
tianshan75
2010年12月11日 23:21:49
4楼
nm,nm,nm,nm,m
回复
amdintellive
2010年12月16日 11:48:51
5楼



为什么是单端或双端了?
回复
lingxuct
2010年12月16日 14:18:25
6楼
问得很有必要!

弱电信号电缆的屏蔽层只能单端接地,如果两端接地后,外界电磁场(特别是雷电的强电磁场)会在电缆屏蔽层上产生环流(电缆在强电磁场下产生感应电流,困两端接地后形成闭合回路),这个环流产生的磁场会严重干扰电缆芯线中的弱电信号,使两侧电子元件过电压击穿。

单端接地后,控制和屏蔽了电磁场,且没有环流,就不会干扰弱电线路了。

而电源电压110V及以上控制信号的负载一般是电磁线圈等的元件,它的动作与否的信号所需电量较大,雷电感应产生的干扰脉冲幅度较大,但其电能量不是很大,不易干扰这类线路,所以,可以两侧接地。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-16 14:19 编辑 ]
回复
lhdlgmz
2010年12月22日 21:42:23
7楼
设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。
微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆,严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。二次回路电缆敷设应符合以下要求:
回复
淮岸听风
2010年12月23日 09:47:05
8楼
厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排-----------------------接在PE母排上