求助:S9-1000变压器二次电缆的选用问题
jpndcyg
jpndcyg Lv.2
2006年08月27日 09:11:17
来自于变压器
只看楼主

变压器二次出线电缆应选用什么型号的电缆,如果选用VV22-3*240+1*120该用几根?

变压器二次出线电缆应选用什么型号的电缆,如果选用VV22-3*240+1*120该用几根?
免费打赏
jpndcyg
2006年08月28日 07:51:15
2楼
自己顶一下
回复
jxxfcdg
2006年08月30日 15:57:11
3楼
为什么不用铜母排?
用你的方法则要用4拼才行.
回复
whstyb
2006年08月30日 16:14:31
4楼
那要看变压器容量知道二次侧电流,才能确定用几根电缆了
回复
jpndcyg
2006年08月30日 20:00:50
5楼
我现在选用的是单芯400平方2根,电缆额定载流量为841A,是否合适?
回复
zlr1024
2006年09月01日 09:17:42
6楼
算一下二次侧额定电流就知道了 如S=1600KVA 10KV/400V 那么I=1600000/400在乘0.6大概估算下来为2400A
如果选用载流量为600A的电缆用4根就可以了。
回复
liulei_0927
2006年09月04日 21:31:22
7楼
如果是1600的变压器如果用VV22电缆用600的2根
回复
renshenghebi
2006年09月05日 10:21:53
8楼
该用四根。
回复
jianghe1508
2006年09月05日 11:19:07
9楼
VV22-3*300+1*150 4根
回复
wlxwg2003
2006年09月05日 22:43:48
10楼
查一下变压器上的铭牌,二次侧电流多大,电缆的额定电流小于变压器的二次电流即可。
回复
fafa6280
2006年09月05日 23:23:20
11楼
VV22-3*240+1*120 当中22是什么意思啊 3*240+1*120 是什么意思啊
回复