请教高人:1250变压器二次电缆的选择???
hljszwj
hljszwj Lv.2
2008年07月01日 17:36:20
来自于变压器
只看楼主

现弄个工程,室内没位置,变压器放于室外箱变,低压一回室内配电室,二次接近2000A,电缆怎样选 ????供电距离大约100米,变压器为干式。

现弄个工程,室内没位置,变压器放于室外箱变,低压一回室内配电室,二次接近2000A,电缆怎样选 ????

供电距离大约100米,变压器为干式。
2zxhtmm
2008年07月01日 17:44:43
2楼
应该用封闭母线吧,用电缆的话不知道要拼几根240的,期待有大家的更好的方法
回复
hljszwj
2008年07月01日 17:51:44
3楼
不可能在地上,是风景区, 最好是电缆,单芯、4芯都可,必须得埋地下
谁有这方面的经验,来说说
回复
hu123bo
2008年07月01日 20:55:50
4楼
1250KVA的箱变,低压侧的电流为1870A左右2个方案可选用;
1.距低压负荷100M用电缆沟敷设,用4根300m2并排安装应该可以.
2.母线槽也右吧.
回复
lowu2008
2008年07月02日 08:28:26
5楼
我看了一下,变压器低压出线开关也就是可以用到1600A,用三根240的应该就可以了.:victory:
回复
hljszwj
2008年07月03日 00:37:53
6楼
谢谢楼上的几位:) ,4根YJV22-300*4电缆可以么?
谁有这方面资料,拿来看看。
回复

相关推荐

APP内打开