我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172×200/1.5=2.3欧
我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为
导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。
举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:
采用1.5平方电缆时:
0.0172×200/1.5=2.3欧
采用2.5平方电缆时:
0.0172×200/2.5=1.376欧
距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。
就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。
一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆的电阻上。
假设CT二次负担为20VA,即0.8欧,保护安装处距离CT100米。那么需要电缆二次截面至少应为
S=200×0.0172/0.8=4.3平方毫米,这时只能选择6平电缆或2芯2.5平电缆并联才能满足CT二次负担要求。