封闭式防火桥架电缆电线截面的占有率
瘸子电工
2016年01月13日 14:08:56
只看楼主

大家是选电缆电线截面总和与封闭线槽截面的比率你们是选40%,还是20%。我是选的20%

大家是选电缆电线截面总和与封闭线槽截面的比率你们是选40%,还是20%。我是选的20%
免费打赏
瘸子电工
2016年01月13日 14:38:38
2楼
咋没人回答呢
回复
wangsxha
2016年01月13日 15:38:49
3楼
40%吧 20太小了.业主很心疼的
回复
b111111ing
2016年01月13日 15:50:19
4楼
规范上一般选40%
回复
瘸子电工
2016年01月13日 15:56:48
5楼
我查了一下,民规条文说明说明只有托盘梯架是40%,也就是说不封闭的可以40%,封闭的20%
回复
瘸子电工
2016年01月13日 15:57:45
6楼
不知我理解规范是否正确
回复
天天向上1888
2016年01月13日 18:17:57
7楼
一 般选40%
回复
瘸子电工
2016年01月13日 21:51:11
8楼
但是严格扣规范应该是20%
回复
瘸子电工
2016年01月14日 09:23:06
9楼
大家可以查一下民规条文说明8.10.1
回复
瘸子电工
2016年01月15日 08:55:08
10楼
消防采用封闭桥架(线槽)应该按照20%,非消防的普通电缆选用托盘可以按照40%
回复
lyf830619
2016年01月15日 09:10:35
11楼
金属线槽20%,桥架40%不管封闭不封闭
回复