请教大神:市政道路纵向涨缝未设置压缝板条,能否切缝?
ytstty
ytstty Lv.3
2014年10月22日 13:30:21
来自于道路工程
只看楼主

市政道路修复中修复两板路面,施工用的钢模板,修复完一板后拆掉钢模直接做下一板,之间有设置拉筋,但是未设置压缝板条,更没有嵌缝,监理不负责也没有发现问题,已完成约2000方,业主发现两板路面之间原纵向涨缝位置有温度应力引起裂纹要求处理,请问有什么好的处理办法?能否切缝? 是否能过验收?谢谢!后补图片

市政道路修复中修复两板路面,施工用的钢模板,修复完一板后拆掉钢模直接做下一板,之间有设置拉筋,但是未设置压缝板条,更没有嵌缝,监理不负责也没有发现问题,已完成约2000方,业主发现两板路面之间原纵向涨缝位置有温度应力引起裂纹要求处理,请问有什么好的处理办法?能否切缝? 是否能过验收?谢谢!后补图片
免费打赏
ytstty
2014年10月22日 13:39:30
2楼
回复
旭日东升
2014年10月22日 14:09:01
4楼
本帖最后由 旭日东升 于 2014-10-22 14:19 编辑

胀缝之间还有拉杆。你不设胀缝,等于拉杆也没有。如果采用切缝,就只有缝,再灌沥青之类,外观上看没什么不好,但对于路面受力就差多了。这是严重的不负责任事故,这个要看业主是怎么表态的了。见下示意图:

回复
ytstty
2014年10月22日 14:49:31
5楼
路面性能确实是受到影响,主要是外观上沿着纵缝出现的细小裂缝。。。如果切的话又不太好切
回复
lw010
2015年01月16日 05:17:33
7楼
路面性能确实是受到影响。