新消规,主泵启泵压力开关的设置位置问题
老谭
老谭 Lv.12
2014年10月21日 15:17:09
只看楼主

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。大家认为会是哪种做法?

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在” 消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统, 稳压泵设在屋顶, 按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
咖啡加点茶
2014年10月21日 16:43:21
2楼
我们就在下面设压力开关,什么设流量开关,什么也要压力开关么,还没具体看!
回复
hetae
2014年10月21日 16:43:57
3楼
规范没有说很清楚,我偏向于第二种,消防水泵启动流量应该比稳压泵的启动流量大很多,看国标图集出来解释下。
回复
咖啡加点茶
2014年10月21日 16:45:11
4楼
(你那个规范是不是和这个一样的)1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高
位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号
应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消
防水泵控制柜内。
回复
云飘飘
2014年10月22日 06:05:58
5楼
出了屋顶的流量开关,其他的和原来其实一样。
回复
davewater
2014年10月30日 17:22:29
6楼
第二个论述,规范条文说明中写清楚了,压力开关设置在消防水泵房的主干管道上,流量开关设置在高位消防水箱出水管上。而稳压泵上的电接点压力表控制稳压泵的启停。
回复
lz689706
2014年11月03日 17:27:35
7楼
消防水泵房的主干管道上压力开关是怎么启动的?
回复
jianzhudianqi
2014年11月05日 06:28:34
8楼
路过学习了!!!!
回复
梦幻
2014年11月05日 10:43:34
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
wqw0112
2014年11月05日 15:45:39
10楼
关于屋顶水箱带稳压泵(老规范为增压)的情况下,消防主泵的启动压力一直也困惑着我。我感觉应该从两个方面去考虑:
(1)同意楼主说的第二种情况,如果是靠“ 压力开关”联锁稳压泵的启停和消防主泵开启的情况,应该在屋顶稳压泵处及消防主泵出水干管上分别设置1个压力开关,这2个压力开关并不冲突,只不过是消防主泵后的压力开关需要将其“开关量“(设计或消防调试时的设定值)”直接传至主泵控制柜并直启消防主泵。而屋顶水箱稳压泵的压力开关仅是稳压泵系统自己的启停控制信号。注意是“压力开关”,个人理解通常压力开关只能发出开关量信号,即只能设定一个开、关的压力值。
(2)如果是靠“压力传感器(变送器)”联锁稳压泵的启停和主泵开启的情况,此时系统可仅设一个压力传感器,此压力传感器可设置于消防主泵出口干管上或稳压泵出水管处(并设置3个压力值,分别是稳压泵启泵压力、稳压泵停泵压力和消防主泵启泵压力),即楼主说的第一种情况,这种情况均需要从屋顶水箱间处拉一根控制线至消防主泵控制柜直启主泵,或从消防泵房处的压力变送器拉一根线至屋顶水箱间启停稳压泵。

个人感觉从系统可靠性来讲,第一种情况要优于第二种情况。不过这写都是自己随便琢磨的理由,不具权威性。很遗憾新规范关于这条在条文说明中并没有说透。其实规范不仅仅是一本行业指导性的导则,更重要的是”具有可操作性“,这也应该是规范编制自始至终应该贯彻的思想。关于稳压泵和主泵控制的相关篇章和新规范的其他条文很值得细细推敲,大家仅仅从文字上的理解就千差万别。。。。
回复
twyah
2014年11月24日 14:54:59
11楼
这个压力开关的值如何去设置呢
回复

相关推荐

APP内打开