新消规,主泵启泵压力开关的设置位置问题
老谭
老谭 Lv.12
2014年10月21日 15:17:09
只看楼主

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。大家认为会是哪种做法?

根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在” 消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统, 稳压泵设在屋顶, 按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
免费打赏
脑袋进水
2015年01月06日 16:42:28
12楼
在临时高压系统中,泵房的压力开关主要是控制主泵启停,火灾时,消火栓启东,水箱水量减少,系统压力降低,主泵启动。屋顶水箱,只是维持临时高压系统压力而已,系统压力降低到设定值,自然启动。
回复
zbhyou
2015年02月05日 10:46:03
13楼
审查师的意思是两个都要,屋顶的流量开关是控制泵房主泵启动的,跟稳压泵没关系
回复
yinhuixiayan2004
2015年02月05日 17:34:44
14楼
第二种做法吧,第一种做法我们十年前就搞过,
回复
mfsw2044702763
2015年02月06日 10:34:54
15楼

学习了,感谢楼主分享:)
回复
老谭
2015年02月06日 12:08:08
16楼
其实,我认为两种方式都可行。
刚拿到新规范,我开始倾向于第1种,以前一直这么做,只是电气接至泵房控制柜接线比较长;
最近看了有些地方审图要求按第2种,从规范条文也是说压力开关设在主泵出水管。
第2种做法:稳压泵设电接点压力表,只控制稳压泵的开停;而泵房主泵出水管上设压力开关(压力传感器),这个控制主泵开启的电气接线较短。
回复
老谭
2015年02月06日 12:08:46
17楼
这里大家可能要理解好电接点压力表与压力传感器的区别
回复
老谭
2015年02月06日 12:23:28
18楼
电接点压力表.jpg 压力传感器.png 压力传感器3.png
回复
qq_1411367832433
2015年02月10日 15:22:16
19楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
mmx1201
2015年02月11日 11:20:50
20楼
老谭 发表于 2015-2-6 12:08 其实,我认为两种方式都可行。刚拿到新规范,我开始倾向于第1种,以前一直这么做,只是电气接至泵房控制柜 …流量开关直接启动主泵,也需要一根控制线,从高位水箱间接至消防水泵房。
回复
老西方
2015年05月21日 21:05:04
21楼
同意六楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开