本帖最后由 cc_812653186 于 2014-10-20 10:07 编辑 本工程为剪力墙结构,共31层,外架采用6层一悬挑架,现为了减少材料费的浪费,现将第一层悬挑拆除,第一层悬挑距离地面12m,由于外架的拆除导致悬挑工字钢的孔洞封堵成了问题,应业主要求外墙不得出现铁线加固模板的现象,现请土木在线中的广大资深人员帮忙解决下,十万火急,万分感谢!!
本帖最后由 cc_812653186 于 2014-10-20 10:07 编辑
本工程为剪力墙结构,共31层,外架采用6层一悬挑架,现为了减少材料费的浪费,现将第一层悬挑拆除,第一层悬挑距离地面12m,由于外架的拆除导致悬挑工字钢的孔洞封堵成了问题,应业主要求外墙不得出现铁线加固模板的现象,现请土木在线中的广大资深人员帮忙解决下,十万火急,万分感谢!!
2楼
现场实图照片如下
回复
3楼
外架拆除前没有预留模板?现在按照你们业主的要,要想封堵要么是上吊篮要么是搭架子
回复
5楼
还是上吊篮吧
回复
6楼
mony31 发表于 2014-10-20 10:37 外架拆除前没有预留模板?现在按照你们业主的要,要想封堵要么是上吊篮要么是搭架子吊篮还要等到明年,现在上面的架子还没有拆除,若是搭架子既费人工,又不安全
回复
7楼
使用止水螺杆
回复
8楼
工程狼 发表于 2014-10-20 15:14 使用止水螺杆怎样加固呢?
回复
9楼
第1步伸出第一块装好螺杆和螺帽的模板;第2步将这一块板的螺杆放到洞口任意一个下角;第3步伸出第二块装好螺杆和螺帽的模板(其中一个板角要锯掉保证不被第一块板的螺杆卡住);第4步同时调整这两块板(有缝隙就想办法解决),并同时安装内侧模板并加固。
回复
10楼
工程狼 发表于 2014-10-20 16:44 第1步伸出第一块装好螺杆和螺帽的模板;第2步将这一块板的螺杆放到洞口任意一个下角;第3步伸出第二块装好螺 …你这样支模板还不错,但是孔洞是后补混凝土,应该采取补偿性混凝土的做法来防止以后出现的比如渗水的隐患
回复
12楼
工程狼 发表于 2014-10-20 16:44 第1步伸出第一块装好螺杆和螺帽的模板;第2步将这一块板的螺杆放到洞口任意一个下角;第3步伸出第二块装好螺 …是一个很不错的做法,可是不是很经济,一层有80多个悬挑孔洞,这样做工程量有点大
回复
13楼
堵严密是最重要的。
回复