问题来了(一)——GIS与建筑沉降伸缩缝的变形补偿如何考虑?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年10月16日 22:56:56
只看楼主

本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑 如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的)220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。如何采取补救措施来处理这一问题?

本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑

如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的 伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的
IMG_20141016_103426.jpg
220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。
问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。
如何采取补救措施来处理这一问题?

IMG_20141016_103426.jpg

免费打赏
liu.si.jie123
2014年10月21日 14:49:38
12楼
这种情况是需要做变形补偿措施的,就连接地线和暗埋管等等都需要做变形补偿你这种情况肯定要做的。
回复
精工设计
2014年10月21日 15:22:28
13楼
这种情况确实不多见,本人专业工程力学方面的,从专业角度来看只要伸缩缝两边的GIS支撑改变连接方式即可,由传统的固接改为铰接即可,不知道你见过大跨度桥梁的支座没?原理应该差不多。这样能保证两边有沉降时,GIS本体的受力在合理范围内不发生破坏。
回复
ssqqugamd
2014年10月21日 18:24:45
14楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-22 09:09 编辑

GIS母线全长只有一点是固定连接即可,其它全部铰接。120米没有必要做建筑物沉降变形和温度伸缩装置。再说你的GIS实际也没有那么长。这不能和暗设相提并论。
回复
jianzhudianqic
2014年10月22日 05:28:48
15楼
路过学习了!!!!
回复
david200901050
2014年10月22日 08:29:19
16楼
谢谢楼主分享!
回复
哇哈哈蝎
2014年10月23日 09:01:39
17楼
学习了········
回复
zzy0017
2014年10月23日 10:08:11
18楼
学习了。
回复
wboy8759
2014年10月23日 10:37:16
19楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-26 17:45 编辑

补发两张片片,看得更清楚:

IMG_20141020_103300-1.jpg

IMG_20141020_103332-1.jpg

设计图纸是这样子的:
伸缩节问题(2).jpg





回复
nicewivi0104
2014年10月23日 11:22:34
20楼
学习了!变形补偿措施!
回复
龙小林
2014年10月23日 21:54:13
21楼
受益匪浅,学习!
回复

相关推荐