本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑 如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的)220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。如何采取补救措施来处理这一问题?
本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑
如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的
伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的
)
220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。
问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。
如何采取补救措施来处理这一问题?
12楼
这种情况是需要做变形补偿措施的,就连接地线和暗埋管等等都需要做变形补偿你这种情况肯定要做的。
回复
13楼
这种情况确实不多见,本人专业工程力学方面的,从专业角度来看只要伸缩缝两边的GIS支撑改变连接方式即可,由传统的固接改为铰接即可,不知道你见过大跨度桥梁的支座没?原理应该差不多。这样能保证两边有沉降时,GIS本体的受力在合理范围内不发生破坏。
回复
14楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-22 09:09 编辑
GIS母线全长只有一点是固定连接即可,其它全部铰接。120米没有必要做建筑物沉降变形和温度伸缩装置。再说你的GIS实际也没有那么长。这不能和暗设相提并论。
回复
15楼
路过学习了!!!!
回复
16楼
谢谢楼主分享!
回复
17楼
学习了········
回复
18楼
学习了。
回复
20楼
学习了!变形补偿措施!
回复
21楼
受益匪浅,学习!
回复