问题来了(一)——GIS与建筑沉降伸缩缝的变形补偿如何考虑?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年10月16日 22:56:56
只看楼主

本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑 如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的)220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。如何采取补救措施来处理这一问题?

本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑

如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的 伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的
IMG_20141016_103426.jpg
220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。
问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。
如何采取补救措施来处理这一问题?

IMG_20141016_103426.jpg

免费打赏
bjwyy2013
2014年10月24日 09:35:04
22楼
路过学习了,伸缩缝以前没遇到过
回复
丶城北徐工
2014年10月24日 10:07:45
23楼
我有个方法 引起GIS是横向的 沉降的话 即使焊死 上下偏移是有可变形空间的 。主要考虑建筑物伸缩了 可以在变形缝处焊一片向外凸起的折叠型GIS 左右拉伸也有空间了
回复
丶城北徐工
2014年10月24日 10:10:12
24楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-24 10:07 我有个方法 引起GIS是横向的 沉降的话 即使焊死 上下偏移是有可变形空间的 。主要考虑建筑物伸缩了 可以在变 …当我没说。。
回复
qq_1406881020620
2014年10月24日 11:53:22
25楼
谢谢分享,谢谢金币。
回复
wboy8759
2014年10月24日 16:11:39
26楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-24 10:10 当我没说。。言者无过,说的没错。哈哈,你说的东西就叫“伸缩节”。
回复
neruy
2014年10月25日 23:44:09
27楼
沉降到了一定程度就不沉降了,我也遇见过这个问题,在一个水电站。多了的话整体加垫片。伸缩节上下方向只能补偿2mm.
回复
wboy8759
2014年10月26日 00:40:37
28楼
neruy 发表于 2014-10-25 23:44 沉降到了一定程度就不沉降了,我也遇见过这个问题,在一个水电站。多了的话整体加垫片。伸缩节上下方向只能 …如果发生某种烈度的地震的时候会怎么样呢?变形就不是几个毫米的事哦。
回复
neruy
2014年10月26日 14:53:59
29楼
wboy8759 发表于 2014-10-26 00:40 如果发生某种烈度的地震的时候会怎么样呢?变形就不是几个毫米的事哦。设备订货的时候,要求抗8度地震的啊,如果发生地震,恢复送电也要经过检查才可以。低概率的事情要是也考虑了,我觉得就不经济了。你觉得呢?
回复
wlszjs
2014年10月26日 17:20:43
30楼
精工设计 发表于 2014-10-21 15:22 这种情况确实不多见,本人专业工程力学方面的,从专业角度来看只要伸缩缝两边的GIS支撑改变连接方式即可,由 …这个与桥梁不一样,这个GIS不单要求受力不破坏,更要求连接处密封,不漏气,因此比桥梁要求可大多了
回复
wlszjs
2014年10月26日 17:26:30
31楼
GIS的要求是每米误差不大于1毫米,如果两边沉降差大于这个值得话就要与厂家和土建设计方一起探讨解决办法了,我个人觉得还是加装一节伸缩节比较保险,虽然要增加投资,但是这样一劳永逸了。
回复

相关推荐

APP内打开