本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑 如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的)220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。如何采取补救措施来处理这一问题?
本帖最后由 wboy8759 于 2014-10-19 11:01 编辑
如图所示:因为建筑纵向120多米长,故而设置了两条宽约100mm的
伸缩沉降缝(见图片后面墙上一道竖直的痕迹,缝子是用薄铁皮装饰过了的
)
220kV组合电器(GIS)分支导管采用硬连接,跨过建筑伸缩沉降缝。
问题:如果将来房屋发生沉降伸缩变形时,必然造成GIS设备本体承受伸缩或剪切应力,后果肯定很严重的。
如何采取补救措施来处理这一问题?
2楼
GIS是金属构件,也有热胀冷缩的变形存在,土建结构的伸缩沉降也是有限的,建议查一下这方面的规范,两者都符合这些数据内,是不影响设备运行的。
回复
3楼
GIS母线不是也有伸缩节的吗?在相应位置配置伸缩节不就可以了吗?
回复
4楼
从图上看,在伸缩缝处设的是滑动支撑,应该还会有补偿位移的伸缩节,没照出来吧,伸缩节设在伸缩变形缝处更好了。
回复
5楼
peizhang991005 发表于 2014-10-17 08:58 从图上看,在伸缩缝处设的是滑动支撑,应该还会有补偿位移的伸缩节,没照出来吧,伸缩节设在伸缩变形缝处更 …实地检查了,没有装伸缩节。
回复
6楼
wboy8759 发表于 2014-10-17 10:13 实地检查了,没有装伸缩节。关注中。问问设计院啊
回复
7楼
呵呵,问设计院没用的。还是先向土建要最大变形尺寸,再向厂商要解决方案。现场应有厂商的指导人员吧!
回复
8楼
fitman 发表于 2014-10-17 11:16 呵呵,问设计院没用的。还是先向土建要最大变形尺寸,再向厂商要解决方案。现场应有厂商的指导人员吧!厂家技术负责人说,他们过去也曾遇到过北方某个变电所相似问题,那边人家是在户内改用电缆引出户外接主变的。这边情况是不好改电缆哦。
回复
9楼
还是让厂家找找有没有配套的伸缩节。实在没有,看看分断做个终端,走一点缆之类的方案行不。
回复
10楼
这是个问题,可以把两个支柱焊死
回复
11楼
funny1983 发表于 2014-10-18 10:44 这是个问题,可以把两个支柱焊死哈哈,这个主意简单!焊死——“好声音”亚军莫西子诗就是这样唱的——要死就死在在你手里。
回复