单位配电室拆迁,过程中突然发现零线带电,对地电压110V,求教!
wlz163dyx
wlz163dyx Lv.5
2014年10月10日 21:43:46
只看楼主

单位配电室拆迁,高压不动,单母两段供电,低压留I段进线柜,留一个动力、照明柜。其余全部拆除,拆除过程中突然发现零线母排带电,对地电压110V,相线对地电压不等,两相2百多,一相3百多,相间及对零线电压正常,不知何故。柜体里母排、零排、地排全部拆除,柜间用电缆连接。

单位配电室拆迁,高压不动,单母两段供电,低压留I段进线柜,留一个动力、照明柜。其余全部拆除,拆除过程中突然发现零线母排带电,对地电压110V,相线对地电压不等,两相2百多,一相3百多,相间及对零线电压正常,不知何故。

柜体里母排、零排、地排全部拆除,柜间用电缆连接。
qq_1395903318030
2014年10月11日 09:17:10
2楼
检查接地,检查用电设备的接地,上次我遇到就这样解决了
回复
lingxuct
2014年10月11日 14:57:17
3楼
N排与变压器中性点断开了,或变压器中性点工作接地断开了!

这事非常严重,请拉开总电源,马上查明故障,处理后再送电,否则,下面220V用电设备(用电器)会烧坏的!
回复
wlz163dyx
2014年10月24日 23:12:25
4楼
不好意思,刚看到,直接在柜体里把零线和地线短接了,不知道行不行。现在厂子整体搬迁,就留一台变压器供留守人员用电需要。
回复
qq_1405390263260
2014年10月25日 00:16:35
5楼
wlz163dyx 发表于 2014-10-24 23:12 不好意思,刚看到,直接在柜体里把零线和地线短接了,不知道行不行。现在厂子整体搬迁,就留一台变压器供留 …现在是这样操作是吗?
回复
hyk13900
2014年10月25日 15:09:00
6楼
路过,学习问题
回复
fangpla
2014年10月25日 18:13:38
7楼
学习了.呵呵.
回复
l2515848
2014年10月25日 21:10:04
8楼
:):):)赶快查下,易出安全事故
回复
qq_1404621155106
2014年10月26日 16:08:24
9楼
零线断了会把单相设备烧坏的(电压升高1.73倍)
回复