柱纵筋搭接的问题
人工石
人工石 Lv.7
2014年10月10日 20:09:07
来自于建筑施工
只看楼主

前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论

前两天监理到工地上来看大门基础柱纵筋的绑扎搭接,当然本身搭接确实是短了,他说要接1.2倍La搭接,但是我看规范上说受拉钢筋搭接才考虑那个搭接系数,在柱应该算是受压构件,是不是应该按图集上直接 Ll 搭接就可以了,不存在考虑搭接系数的问题,感觉图集上说的也不是很准确,大家一起讨论讨论
免费打赏
kv123
2014年10月15日 08:41:16
12楼
柱子偏心受压,有一侧钢筋会受拉
回复
xiaoyushift
2014年10月15日 09:53:37
13楼
是搭接就要考虑搭接系数。
回复
人工石
2014年10月15日 21:47:34
14楼
tommylsm 发表于 2014-10-14 17:12 是搭接就要考虑搭接系数。谢谢指导了
回复
jow331234
2014年10月16日 13:18:27
15楼
柱子一般情况下是轴心受压构件,但是当受到侧向力的时候会产生弯矩,这时候就有一部分截面受压一部分截面受拉
回复