如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?
如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?
12楼
electricity 发表于 2014-10-8 15:18 1. 这段PEN线不允许在变压器处直接接地,应在变压器处的低压配电柜内与接地的PE铜排连接而接地。。。没 …谢谢!你的意思是变压器中性线套管那只出PEN线至80米处的配电室,到那再分?套管处不必在单独引出PE线接在变压器室内的接地网上?
回复
13楼
“那我变压器中性线套管处就不接地了?”是不行的。既是TN-C-S,那TN-C部分的、从
变压器中性线套管引出的
PEN,也应在变压器低压盘内一点与接地的PE排连接而实现系统接地。然后引出TN-C系统,到80米外的配电柜PEN再做重复接地后,引出N、PE,成为TN-S系统。
回复
14楼
变压器的外壳各本体槽钢可以就地做接地处理,中性套管引出线是PEN线,通过电缆引到低压进线柜后再分成PE线和N线,PE线再做接地。
回复
15楼
还是要把这PEN线引到80米外的低压总进线柜后,再分出PE和N排才符合中性点一点接地
回复
16楼
xinshiji168 发表于 2014-10-9 20:41 你的意思变压器处中性点套管那是否引出PE直接接在变压器室内的接地网上?80米外的低压总进线柜内我要分 …变压器中性套管那里引出的接地线可不叫PE线,叫电源中性点接地线,自变压器中性点引至电源接地装置。这个接地线应满足故障状态下热稳定要求。80米外总配电柜内也必须做接地,如果是四线引来,就把PEN线接地,这个接地是PEN线重复接地,接地后再分PE线和N线。如果是五线引来,就把PE线接地,就是PE线重复接地。
回复