6KV/0.4KV的变压器中性点接地问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年10月03日 09:24:28
只看楼主

如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?

如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?
免费打赏
laodongzhe186
2014年10月03日 12:09:53
2楼
坐等大神解答
回复
zongch1939
2014年10月03日 16:16:59
3楼
按有关规定,从建筑物的电气变压器中性点套管引出的线,不称为中性线,称为PEN线。因为该断段线不仅通过三相不平衡电流(中性线的作用),也流过系统的对地泄露电流、接地时的故障电流,有保护线PE的功能。这段PEN线不允许在变压器处直接接地,应在变压器处的低压配电柜内与接地的PE铜排连接而接地。所以,你采用3+1的电缆把相线和PEN线引出,是正确的。但要引至变压器处的低压配电柜内与接地的PE铜排连接而接地。
这段PEN线很短,它的阻抗可以忽略,这就可以把变压器及其低压配电柜看成是一个电源点。从这低压配电柜再引出相线、中性线和保护线。
众所周知,PEN线需要重复接地,目的一是为了降低其阻抗,二是为了降低故障时在PEN上的故障电压。而你要把这PEN线引到80米外的低压总进线柜后,再分出PE和N排,不仅不符合规定,显然也是增大了PEN线的阻抗,有害无益。
回复
zzz980126
2014年10月04日 11:09:29
4楼
还是要把这PEN线引到80米外的低压总进线柜后,再分出PE和N排才符合中性点一点接地
回复
lingxuct
2014年10月04日 16:33:27
5楼
80米距离太远了,进线开关柜与变压器必须有二个接地装置了!

变压器需要二个PE线,一个是中性点的工作接地,另一个是外壳保护接地!这二个可以共用接地装置,但不宜共用PE引线(扁钢)!

一般二个电力配电装置距离50米及以上时,PE线必须要做重复接地,楼主的变压器处做一个接地装置,开关柜处还需要做接地装置,可以用四芯电缆(A、B、C、PEN)引开关柜进线,再从全处接地装置引入PE线到N排(电源电缆的PEN芯线同时接地到N排),另外再从接地装置引入PE扁钢到PE排(不少于二条),由于变压器过来没分PE与N,还需在开关柜PE排与N排加一根重复接地线(线的规格按可能发生的最大单相短路电流计算)。如果变压器到开关柜用五芯电缆,就不需要那么复杂了,只需从本处接地装置引PE扁钢(不少二条)到PE排就可以了。
回复
zongch1939
2014年10月05日 07:33:10
6楼
“地下室“的意见;“进线开关柜与变压器必须有二个接地装置了”、“ 一般二个电力配电装置距离50米及以上时,PE线必须要做重复接地,楼主的变压器处做一个接地装置,开关柜处还需要做接地装置,可以用四芯电缆(A、B、C、PEN)引开关柜进线,再从全处接地装置引入PE线到N排(电源电缆的PEN芯线同时接地到N排),另外再从接地装置引入PE扁钢到PE排”
根据IEC标准的规定,电源中性点的接地,不允许就地接地,只能在低压盘内一点与接地的PE排连接而实现系统接地。在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地。而楼主所要作的:
⑴变压器处的接地,是如何处理的?没有配电柜,岂不是就地接地了吗?!
⑵配电柜处的接地,如果在80米外,这配电柜又和变压器同在一个建筑物内,就不符合“在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地”的规定了。如这配电柜和变压器不同在一个建筑物内,那从变压器接地处引出的就是TN-C系统了,到配电柜处再接地分出N、PE,变为TN-S,整个系统就为TN-C-S系统了。这与原楼主的意见就不同了。
而关键的是,变压器处的接地应通过配电柜内一点与接地的PE排连接而实现系统接地。如变压器处无配电柜而接地,是不符合规范的。
回复
学海一帆
2014年10月07日 10:30:39
7楼
楼主没说接地是怎么处理的呀。
变压器至总配电柜有80米距离,这个挺远,和一般情况相异。变压器中性点接地和PE/PEN线重复接地应该分开实施。至于从变压器至总配电柜采用四芯或五芯,个人意见:均可。
回复
electricity
2014年10月08日 15:18:46
8楼
zongch1939 发表于 2014-10-3 16:16 按有关规定,从建筑物的电气变压器中性点套管引出的线,不称为中性线,称为PEN线。因为该断段线不仅通过三相 …1. 这段PEN线不允许在变压器处直接接地,应在变压器处的低压配电柜内与接地的PE铜排连接而接地。。。没有这个规定吧?2. 80米设计的不好的,是胡乱的烂设计。但如果它就这样了,那和0.8米一样的。变压器出4线,到低压总柜变5.
回复
qianbochenhong
2014年10月08日 19:22:33
9楼
按有关规定,从建筑物的电气变压器中性点套管引出的线,不称为中性线,称为PEN线。因为该断段线不仅通过三相 ...
回复
xinshiji168
2014年10月09日 20:34:04
10楼
zongch1939 发表于 2014-10-5 07:33 “地下室“的意见;“进线开关柜与变压器必须有二个接地装置了”、“ 一般二个电力配电装置距离50米及以上时 …谢谢!TN-C-S也行吧?那我变压器那中性线套管处就不接地了?变压器壳体的保护接地肯定得接。
回复
xinshiji168
2014年10月09日 20:41:54
11楼
nicebin 发表于 2014-10-7 10:30 楼主没说接地是怎么处理的呀。变压器至总配电柜有80米距离,这个挺远,和一般情况相异。变压器中性点接地 …你的意思变压器处中性点套管那是否引出PE直接接在变压器室内的接地网上?80米外的低压总进线柜内我要分出PE和N排。
回复