电缆穿钢管埋地暗敷设弯曲半径?
tnc
tnc Lv.10
2014年09月30日 12:31:30
只看楼主

电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍

电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
免费打赏
开心老爸
2014年09月30日 13:52:49
2楼
根据电缆的弯曲半径来就可以了
回复
ssqqugamd
2014年09月30日 14:02:27
3楼
电缆不允许穿钢管埋地弯曲敷设。而是穿钢管埋地局部保护。而且都是直线,改变方向采用电缆井。室内可采用电缆沟敷设;桥架敷设。若是穿越基础可采用钢管保护。
回复
lesonlee
2014年09月30日 15:47:46
4楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-9-30 15:48 编辑

個人意見~僅供參考~

依據
"GB 50258—96电气装置安装工程 1kV及以下配线工程施工及验收规范"

"2 配 管"
"2.1.6.1 当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;..."
"2.1.6.2 当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯
曲半径不应小于管外径的10倍。"

回复
lesonlee
2014年09月30日 16:31:55
5楼
lesonlee 发表于 2014-9-30 15:47 個人意見~僅供參考~依據個人意見~僅供參考~然而“GB 50258—96 电气装置安装工程 1kV及以下配线工程施工及验收规范”已經被“GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范”取代今提供網路上“GB 50303-2011”內容供參考~“14.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1 的规定。”表12.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径序号电缆种类最小允许弯曲半径1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D5多芯控制电缆10D注:D为电缆外径。
回复
tnc
2014年09月30日 19:19:23
6楼
谢谢楼上兄弟!
回复
云飘飘
2014年10月01日 06:43:37
7楼
埋地电缆弯曲配管拉不动,最好是直线。
回复
zhili051
2014年10月01日 09:30:09
8楼
赞同板凳的说法
回复
lesonlee
2014年10月01日 12:45:51
9楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-10-1 12:48 编辑

個人意見~僅供參考~

俺想~
大家都在以自己的角度看事情~
樓主問的是
"电缆穿钢管沿室内地面暗敷设"(與標題有出入)
俺就上網找法源
(煩請注意~
前面都是國標內容~
並無個人意見在內)

至於俺對岸這裡~
就電氣管綫一般是沒有鋼管埋地~
(誠如\"板凳"所言之情況外)
但高架地板下之暗管敷設就有喔!
(一般室內裝修用)

一般地下埋管是用塑料管~
容許彎曲~
然總彎曲角度有所限制~

以上說明~
希望不會造成他人之困擾~

回复

相关推荐