关于厚薄板临边时是否需要按照铰接考虑的讨论
liufengivy
liufengivy Lv.9
2014年09月28日 18:47:50
只看楼主

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论 一、 问题描述 PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。 二、 计算案例 先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论
一、 问题描述
PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。

二、 计算案例
先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

三、 结论

当厚板达到抗弯承载力时,薄板不能承受此弯矩。这会造成(1)交界处产生裂缝,厚板板底配筋增大;(2)支座处梁承受板弯矩造成的扭矩。 为安全起见,厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。

1df563b9d1013e6381ec.pdf
75.4 KB
立即下载
免费打赏
boxin0724
2014年10月09日 08:55:45
32楼
最近做的一个工程就这样。还用弹塑性来配筋的
回复
jswangtian
2014年10月09日 09:29:42
33楼
直接拍脑袋,多配筋好了,毕竟这种情况少见。
回复
tcdjwa8
2014年10月09日 10:38:52
34楼
一切为了土木币
回复
llg0522
2014年10月09日 11:05:23
35楼
按包络配筋吧
回复
富强168
2014年10月09日 16:05:57
36楼
很好,值得学习
回复
liuxingyu105
2014年10月09日 16:18:24
37楼
我喜欢结构 发表于 2014-9-30 15:29 这个问题提 的好。以前做都尽量让相邻板厚不相差30mm。规避这个问题。对,,,30mm内都不用考虑边界问题
回复
aboutabccba
2014年10月09日 16:42:20
38楼
多谢楼主分享
回复
jingyuan2255
2014年10月09日 16:58:20
39楼
真是学习了!!!!
回复
fangguokai
2014年10月09日 18:06:43
40楼
非常谢谢楼主的分享,值得学习
回复
jcxkx
2014年10月10日 09:40:38
41楼
学习了,谢谢楼主
回复