关于厚薄板临边时是否需要按照铰接考虑的讨论
liufengivy
liufengivy Lv.9
2014年09月28日 18:47:50
只看楼主

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论 一、 问题描述 PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。 二、 计算案例 先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论
一、 问题描述
PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。

二、 计算案例
先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

三、 结论

当厚板达到抗弯承载力时,薄板不能承受此弯矩。这会造成(1)交界处产生裂缝,厚板板底配筋增大;(2)支座处梁承受板弯矩造成的扭矩。 为安全起见,厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。

1df563b9d1013e6381ec.pdf
75.4 KB
立即下载
免费打赏
cb_xutieshan
2014年10月07日 22:24:40
22楼
也可以考虑梁承担两块厚度不同的板产生的扭矩,关键是相互之间的支承关系不好界定
回复
jiegousheji2011
2014年10月08日 08:36:43
23楼
好 贴 必顶
回复
xish1314
2014年10月08日 08:47:00
24楼
感谢楼主分享!
回复
liufengivy
2014年10月08日 10:23:28
25楼
zhsngjason 发表于 2014-9-30 10:10 我想问相邻板块厚度差到多少时薄板要按铰接计算呢,100和120的相接应该不用吧,100和150呢?确实不好界定,只是一个概念性的东西,和荷载在边界上差生的弯矩大小有关,但是采用包络方法配筋肯定是偏于安全的。
回复
liufengivy
2014年10月08日 10:31:20
26楼
xpy1101 发表于 2014-9-30 11:56 个人觉得边界处支座负弯矩应一致(变形协调),厚板支座弯矩与薄板支座弯矩应按刚度分配,不应按厚板的支座 …边界处 厚板承受的弯矩=梁承担扭矩+薄板承担弯矩,但是具体怎样按刚度分配也是个问题。感觉厚板直接按照铰接考虑,增加板底配筋。板面配筋按照薄板配筋。梁配筋适当增加受扭配筋。也许这样能更安全合理一点。
回复
liufengivy
2014年10月08日 10:32:31
27楼
fanmeitai 发表于 2014-10-2 07:43 厚薄板义接的地方应增加梁刚度,并在薄板一侧采取加腋等措施嗯,很好的一种方法,但是施工有些麻烦就是。
回复
xiaojie19891005
2014年10月08日 11:23:24
28楼
相邻板厚不宜相差太大,
回复
qq_1395990778272
2014年10月08日 22:01:04
29楼
可以看看的资料
回复
王铜
2014年10月09日 08:27:11
30楼
厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。
回复
zsp0536001
2014年10月09日 08:30:46
31楼
学习一下瞅瞅也