不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论 一、 问题描述 PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。 二、 计算案例 先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论
一、 问题描述
PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。

二、 计算案例
先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

三、 结论

当厚板达到抗弯承载力时,薄板不能承受此弯矩。这会造成(1)交界处产生裂缝,厚板板底配筋增大;(2)支座处梁承受板弯矩造成的扭矩。 为安全起见,厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。

1df563b9d1013e6381ec.pdf
75.4 KB
立即下载
免费打赏
miqinghuo
2014年10月10日 18:57:26
42楼

谢谢楼主分享
回复
gdyeyongchuang
2014年10月11日 17:42:35
43楼
这个问题提得很好,值得考虑
回复
zhangyanxing1984
2014年10月11日 18:09:53
44楼
学习一下,谢谢楼主无私分享
回复
shopone
2014年10月11日 21:20:35
45楼
厚板端支座应该考虑弯矩折减以及考虑梁承担扭矩,不应简单点铰,这样与实际受力也不相符