关于厚薄板临边时是否需要按照铰接考虑的讨论
liufengivy
liufengivy Lv.9
2014年09月28日 18:47:50
只看楼主

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论 一、 问题描述 PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。 二、 计算案例 先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论
一、 问题描述
PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。

二、 计算案例
先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。

三、 结论

当厚板达到抗弯承载力时,薄板不能承受此弯矩。这会造成(1)交界处产生裂缝,厚板板底配筋增大;(2)支座处梁承受板弯矩造成的扭矩。 为安全起见,厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。

1df563b9d1013e6381ec.pdf
75.4 KB
立即下载
免费打赏
社稷人
2014年10月20日 10:19:12
52楼
学习一下,谢谢楼主无私分享
回复
gs_shine
2014年10月20日 15:32:07
53楼

学习了 拜读了 领教了 好帖!
回复
糖锤汉姆
2014年10月24日 08:16:54
54楼
学无止境,我咋从来没考虑到这个问题呢?谢谢楼主分享
回复
匆匆那些年
2014年10月24日 08:20:45
55楼
很好的资料
回复
tcdjwa8
2014年10月24日 11:47:14
56楼
我只想做一个安静的美男子
回复
那路透
2014年10月26日 21:45:27
57楼
值得深究
回复
嫣然回眸
2014年10月27日 09:00:48
58楼
路过 学习啦
回复
扫荡群雄
2014年10月27日 09:18:50
59楼
下载学习了。。
回复
结构koala
2014年10月27日 15:14:36
60楼
有一定启发意义!
回复
土木王子
2014年10月29日 00:27:49
61楼
楼主说的倒是也有点道理,但是梁对板也是有约束作用,不是单靠板来平衡的,梁的有利条件也应该考虑。